关于旧建筑物增加防雷设施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-9-26 12:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多旧的建筑物都是没有安装防雷设施的,我们在设计安装避雷设施时考虑到安装的成本问题,一般都是利用建筑物的柱钢筋作为接地引下线,但这样就存在一个问题,就是现在所利用的柱钢筋本身不是做为防雷引下线用的,就算我们测量其电阻合格,要通过防雷验收有点难度,这里我就不得其解了,规范里的3.3.5也对这样做作了肯定,管验收的同志请发表一下意见啊!!呵呵~~~~~~~~~~
沙发
发表于 2003-9-26 14:34:00 | 只看该作者
是什么样的难度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-26 18:41:00 | 只看该作者
人家不给你通过你能怎么办???
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-9-26 23:34:00 | 只看该作者
这个问题太简单了,做过工程验收的人都知道了...哈哈....
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-9-26 23:40:00 | 只看该作者
嘿嘿,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-9-27 11:54:00 | 只看该作者
 zdayan   你是那里的啊???

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-9-28 16:20:00 | 只看该作者
老兄:
   很明显你这样做是不正确的。规范3.3.5中讲可利用柱筋当引下线,这里的柱筋是上下焊接贯通的。
  而原来没有防雷设计的建筑物的柱筋,除特殊要求外都是绑扎连接,其不能满足防雷规范要求。即使测得数据可以,强大雷电流通过时也可能有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-29 21:54:00 | 只看该作者
GB50057-94中是允许用绑扎着的柱主钢筋做为防雷引下线的哟,因为当接闪器接闪后,雷电流通过建筑物内部的结构主筋向水平两侧及向下传输,每一个绑扎点都使得钢筋与钢筋之间能够近距离接触,当然工程施工过程中,某些地方的接触不可能构成良好的电气通路,但是建筑物当中有千千万万个的绑扎点,在雷电流泄流过程当中就不应出现泄流不畅的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-3 17:34:00 | 只看该作者
我认为根据规范的要求是可以这样做的,但是做防雷工程不能单独的根据规范来做,还要根据实际情况而定!
对于利用建筑物主筋做引下线的做法,我在做防雷工程中会尽量避免的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-7 20:07:00 | 只看该作者
利用建筑物中柱、梁中主钢筋做接地引下线是许可的,但要求焊接。原有建筑物的柱中的钢筋没有焊接,作为引下线就有点不可靠的怀疑。因为绑扎处在电气上总有点靠不住,特别是老建筑物,钢筋生锈,接触不可能好。因此具体问题要具体解决。要根据建筑物的具体情况定夺。安全点,可靠点,外加接地引下线。一般情况下,要求不高时,也可不外加引下线。