最大通流量:每线(L-G或L-N、N-G同时)40kA(8/20μs波形);
最高持续相电压:不小于320V(指交流电有效值),对应的氧化锌标称导电电压(压敏电压)为510V;
状态指示:具有模块损坏告警。
-------------------------------------------------------------
现有客户要求:额定电压:220V/AC,最高持续相电压:不小于385V/AC,且其残压要小于750V(20kA,8/20μs)。要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。
请大家各抒已见:有什么样的好方法????
使用道具 举报
前两天有客人要求 < 600伏 (20kA,8/20μs)。 385Vac工作电压
也不知道我已经落伍了、我太笨,还是有人在给客户做误导,反正俺没见过这样的产品
385*1.414=544V了 UL@20KA 居然只有600V - 外星人防雷水平也不过如此了(而且大小是1位的模块)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
如果在如此高的荷电率下还能保证如此小的残压比,那真是神,不是人能干出来的。
比如说:气体管和压敏的串并联呀,压敏和大功率TVS的串并联呀等等,
不过好象不论用那种方法,都应该把做出来的人用瓶子装起来拿到中科院研究研究(我说的是符合上述指标,而且要保证[B]性能稳定[/B]哦)
就算后面有残压抑制电路,真的就能做到他说的那么小?那抑制电路就没有荷电率要求?再说……underarm 说:要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。
我是先入为主了,认定是压敏,所以说压敏根本做不到。
我看:要保证压敏不爆裂,就只有头爆裂了!
这么多高人都无法,我只好跟老板说:要么不接单,要么我下课!:(
下面引用由通天雷神在 2003/08/06 02:29pm 发表的内容:多少KA下小于700V?
嘿嘿,估计是20A下
(注意:是1位模块哦)<700V 不带电流参数,这招好
CC : UNDERDREAM 用铁丝把头缠一缠,可别爆了,爆了红红白白的多恐怖 :(