ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8731|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

关于II类试验的SPD能否加在LPZ0与LPZ1边界的问题。请不吝指教。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-25 11:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天询问的几个技术,都说LPZ0与LPZ1边界必须加I类实验的SPD,但我查询50343-2012国标,其中第24页表5.4.3-3上面在LPZ0与LPZ1边界里面也有II类试验的SPD。请问这样的话,此边界到底能否加II类试验的SPD?是不能单独加在此区域,必须加在I类试验SPD之后,还是可以不加I类试验的SPD直接加II类试验的?
沙发
发表于 2013-6-25 16:12:30 | 只看该作者
50343 可以。-1类试验和2类试验都可以使用在电源第一级防雷。
50057  不可以。在lpz0 和LPZ1区,必须使用1级试验防雷产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-6-25 17:53:40 | 只看该作者
呵呵~~
回复

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-6-26 15:24:16 | 只看该作者
crazy 发表于 2013-6-25 16:12
50343 可以。-1类试验和2类试验都可以使用在电源第一级防雷。
50057  不可以。在lpz0 和LPZ1区,必须使用1 ...

Crazy
现在越来越专业了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:21:14 | 只看该作者
crazy 发表于 2013-6-25 16:12
50343 可以。-1类试验和2类试验都可以使用在电源第一级防雷。
50057  不可以。在lpz0 和LPZ1区,必须使用1 ...

很抱歉,这样说我还是不明白,
请问根据您的解释,是否电子信息系统的防雷设计中,在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的电源配电箱内,是可以只放经过II类试验的(8/20us)波形的SPD呢?
而如果不是做电子信息系统防雷设计,仅仅是做建筑物防雷设计,就只能加I类试验的SPD?

但一般建筑物配电箱不是都对整个楼内供电的吗?而这整个楼内也包含了电子信息系统的供电啊.

所以,还是不太明白,在设计楼内LPZ0A或LPZ0B到LPZ1区的电源配电箱中,到底可以不可以只放经过II类实验的SPD?还是只能放I类实验的SPD?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2013-6-28 11:12:43 | 只看该作者
这个好像跟接地、建筑物防雷类别、线路敷设有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2013-8-7 17:25:08 | 只看该作者
50343是推荐值
50057是强制规范
这样应该明白用哪个了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2015-5-19 17:02:01 | 只看该作者
实际情况实际计算,如果进入户内的电源线路采取箱式变压器并埋地引入总配电柜,第1类试验的SPD应算变压器后端的0.4KV阀式避雷器型号多为HY5WS-0.5系列。总配电柜仅安装二类试验设备变行。如果是立式变压器并架空引入总配电柜,应考虑安装I类实验SPD。GB50057-2010有计算公式可以计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2016-6-23 17:19:08 | 只看该作者
不建议使用8/20波形的SPD   这个东西很难解释清楚,GB50057是在第4.2.3条黑色加粗字体(强制规定) GB50343是5.4.3条中的规定,而且说的是第I或第II类。所以还是建议你用10/350波形的,如果是从造价上考虑的话可以选用15KA的 或者如果安装空间不够的话就只能选择复合型的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2018-7-25 15:50:09 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表