发表于 2013-5-6 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问均压环是如何设计,从哪层开始要求设置均压环,规范在一类中只说环间距离不应大于12m,是要求从首层开始吗?二、三类呢?
沙发
发表于 2013-7-29 11:45:17 | 只看该作者
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米 设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下 两层的金属门、窗与均压环连接。[1]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-29 16:01:29 | 只看该作者
楼上的,均压环和侧击雷防护是不同的概念,具体请看GB50057-2010第123页第4款的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-7-30 11:24:21 | 只看该作者
fjndjyt 发表于 2013-7-29 16:01
楼上的,均压环和侧击雷防护是不同的概念,具体请看GB50057-2010第123页第4款的说明。

谢谢您的指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2013-8-3 13:12:24 | 只看该作者
呵呵,一类的要求是超过30米间距6米,最大不超过12米,二三类的要求是高度超过60米的建筑其上部占高度的20%并超过60米的部位,具体看规范第26和30页。