监控防雷方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-11 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控防雷方案
    针对——公司监控点(视频、电源、数据线等)的防雷需要,根据贵公司提供的防雷设备情况,提供防雷保护方案:
一、   总则
1、         设计依据
     根据下列国家标准及有关现行国颁、部颁防雷设计规范、规程实施勘测、设计。
      1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
2、         设计目的
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
本方案旨在提高监控系统的安全性,建立优良的监控工作环境平台,满足监控系统对电源等环境的高要求,采用了结构化布线,先进的防雷及接地技术。保障监控系统各设备不受雷击损坏,同时也保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。
二、    防雷方案
1. 电源系统的过压保护
按《建筑物防雷设计规范》第3.3.8条第五款“在电气接地装置与防雷接地共用或相连的情况下:当低压电源线路用全长电缆或架空线换电缆引入时,宜在电源线路引入的总配电箱处装设过电压保护器;当Y,yn0型或D,yn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,在高压侧采用电缆进线的情况下,宜在变压器高、低压侧各上装设避雷器;在高压侧采用架空进线的情况下,除按国家现行有关规范的规定在高压侧装设避雷器外,尚宜在低压侧各相上装设避雷器。根据监控系统电源的实际情况,电源选用Thinker系列产品阐述如下:
·二级保护:选用Thinker电源防雷器BLN380-40MC,其最大容通电流为80KA,安装在监控点主控机房的配电箱。
·三级保护:选用Thinker电源防雷器BLN220-20M,其最大容通电流为40KA。
·直流电源保护:选用Thinker电源防雷器12V直流电源防雷器,其型号为:BL24-20M,用于摄像机直流电源的防护。
 备注:主控机房设备(硬盘录像机、画面分割器、监视器、录像机、报警主机等),都通过主控机房防雷箱提供电源防雷保护,已可以有效地防止感应雷、浪涌对以上设备的侵害,故无需另外加装防雷设备。
从理论上看,电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其它因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的作用,就是在最短时间(小于25ns)内释放电路上因感应而产生的在量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。该种防雷器正常情况下处于高阻状态,当三相四线供电线路是出现瞬时脉冲电压时,防雷器瞬时对地导通释放脉冲,保留正常传输,脉冲过后又处于高阻状态。从而不影响用户设备的供电,亦可免除更换设备之费用,及保障系统连续运作不断。
2,         信号部分的过压保护
《信息系统技术管理规范》第三条规定:“各类通信线路和设备宜增加相应的防雷措施。” 任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成,前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统,信号部分防护选用RESON(雷晟)防雷器,具体配置如下:
·综合保护:在摄像机前安装三合一或二合一防雷器进行防护,器型号为BLZ3-DT/BLZ2-DT。
·视频信号的保护:在摄像机BNC接口安装对应的视频信号防雷器型号为BLSBNC-12。
·信号控制线保护:带有云台的摄像机控制线端口,应安装一只相对应的控制线路防雷器型号为BLSM-12。 
(备注:1、在监控系统中,如监控点与主控机房的距离较远,裸露在空间的距离过长,就有可能在不同地点产生浪涌电流,从而对终端或未端产生过电压损坏,因此为了有效地防护感应雷的侵入,如传输线路裸露空间距离超过100米建议在设备终端与主控机房数据线接口两端加装防浪涌保护器。
2、因电源控制信号部份都已加装防雷器件,已能起到比较有效的防雷电作用,故红外对射其他设备无需再另外加装防雷设备。)
   三、接地
机房的接地系统是电源系数的重要组成部分。地线往往是引入
干扰造成设备故障的主要因素,良好的接地系统可以避免设备遭受窜入信号地线的交流电流的袭击而损坏或受到交流干扰而不正常工作,并且能够避免工作人员免受雷电袭击。根据《计算机房防雷设计规范》GB50174-93标准要求,计算机机房接地装置应满足下面地要求:
1.    交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;
2.    安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;
3.    直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
4.    防雷接地,接地应按现行《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010执行。
5.    机房内最好作等电位连接。
根据实际情况,建议将主控机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定。为了避免对计算机系统的电磁干扰,宜采用将多种接地的接地线分别接到接地母线上,由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连的单点接地方式。由计算机设备至接地母线应采用多股编织铜线,且应尽量缩短连接距离;并采取格栅等措施,尽可能使各接地点处于同一等电位上。除此之外,机房内的设备的机壳、机架、金属线槽、天花、铝合金门窗、防静电地板支架等进行接地和等电位处理,防止感应雷和雷电波侵入机房和设备。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2012-10-13 14:54:20 | 只看该作者
河北德实科技有限公司是具有乙级设计防雷资质和乙级施工防雷资质的防雷工程公司,位于河北省石家庄市。专业承接各类防雷工程,避雷针安装,避雷塔建设,防雷接地,浪涌保护器安装,防雷器安装等 0311-87759996 87759696http://www.hbdasher.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-5-16 09:02:59 | 只看该作者
呵呵,这个能不能全点呀,这么少
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-7-9 17:21:50 | 只看该作者
看热闹的不少,下载回复的更少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 23:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表