请教:1、何为直击雷,何为感应雷?直击雷应怎样防护?
   2、常说的防雷工程三级防护,“三级”是分别指哪三级?
   3、防雷工程施工要达到什么标准有严格要求吗?在哪可下载到?
谢谢了!
沙发
发表于 2003-5-13 08:36:00 | 只看该作者
1、直击和感应是相对而言的,直击雷应用针和带防护
2、常说的防雷三级防护是分别指一、二、三级,德国的标准是讲成B、C、D级防护。“三级”的总比一、二级的P好看:D
3、防雷工程施工要达到的标准有严格要求,在这儿有巨多的文章可以下载。


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-5-13 10:50:00 | 只看该作者
其实名字就已经取的很直观了,直击雷:顾名思义就是直接被雷击。象一棵树被劈开,就是受的直击雷。而感应雷,就是由于一些线路的电磁感应,而产生一个高电压,把设备损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-13 12:27:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2003/05/13 08:36am 发表的内容:
1、直击和感应是相对而言的,直击雷应用针和带防护
2、常说的防雷三级防护是分别指一、二、三级,德国的标准是讲成B、C、D级防护。“三级”的总比一、二级的P好看:D
3、防雷工程施工要达到的标准有严格要求,在 ...

理解直击雷为上行或下行雷电直接击中建筑物或者建筑物的接闪器
由于直击雷在低压配电和信息系统以及建筑物的金属管缆等的分配

所以直击雷的防护还包含了 内部防雷部分(不仅是针和带防护)

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-13 15:16:00 | 只看该作者
[em02] 球球雷   [em27]  算什么? [em14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-5-13 16:33:00 | 只看该作者
防直击雷主要还是应该用针和带防护,最多再加上网和线, 但最挣钱的却是不太重要的:内部防雷部分(由于直击雷在低压配电和信息系统以及建筑物的金属管缆等的分配)
如果雷把房都打倒了,内部防雷部分的防雷器还有什么东东可保护?:D--讲个笑话
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-5-13 17:01:00 | 只看该作者
哈哈! :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-5-16 09:18:00 | 只看该作者
直击雷与感应雷的概念
    我们进一步讨论雷害究竟是以什么方式、什么途径入侵危害设备的。在实际的雷害事故中,我们根据雷电冲击电压侵入设备的不同途径,将侵入设备的雷害分为直击雷和感应雷。
(1)直击雷
我们一般将雷电直接击中线路设备或终端设备并经设备入地的雷击过电压、过电流称为直击雷。直击雷具有电压高、电流大的特点,其破坏性极大。在实际当中直击雷直接击中计算机设备的频度并不高。而真正对计算机系统造成危害的大多数是感应雷。
(2)感应雷
所谓感应雷也就是在雷云形成过程中,雷云与大地之间的感应电场和雷击大地和地面突出物时,雷闪电流产生的强大电磁场作用于各种传输线路上,感应产生出过电压、过电流,经传输线路进入设备系统而形成的雷击称之。
感应雷电压幅值与雷云对地放电时的电流大小、雷击点与线路间相对位置、雷击点周围环境(如土壤电阻率)、遭受感应雷击的线路的长度、线路埋设位置、设备接地装置的电阻等诸多因素有关系。我们前面已介绍过直击雷具有高电压、大电流、破环力巨大的特点。但其几率却大大小于感应雷,这是因为直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,感应雷则不论是雷云对地闪击,或者雷云对雷云之间闪击,都有可能发生并造成灾害。此外直击雷由于其放电的机理所致一次只能袭击一至两处小范围的目标,而一次雷闪击却可以在比较大的范围内的多个局部同时激发感应雷的过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线、电话线等金属导线传输到很远致使雷害范围扩大。
感应雷的产生可由“静电感应”的效应产生,也可由电磁感应的效应产生,但大部分的情况是由这两种效应的综合作用而成。
(1)静电感应形成的感应雷过程
静电感应在线路中感应的过电压可由地闪引起,也可由云闪引起。例如:在架空线路上空有一团雷云,雷云底部带负电荷,由于静电感应,雷云将在大地上感应出正电荷,雷云与大地形成电场,因架空线处于该电场中而被极化,在靠雷云一侧带正电荷,靠大地一侧带负电荷,由于架空线路与大地间的绝缘不会无穷大,因此导线上的负电荷便向左右两方向移动渐渐泄入大地,导线上仅存有受雷击束缚的正电荷。在这片雷云对另一雷云放电或者对大地放电时,则雷云与大地间的电场随之消失,导线上的束缚电荷变成自由电荷,并立即向导线两端移动,形成对地电压。
(2)电磁感应形成的感应雷过程
最初人们认为感应雷主要是由静电感应的效应形成,根据这一理论,在线路上被感应出的雷过电压应该和线路架设的高度成正比,那么埋地电缆的架设高度为零,自然被感应出的雷过电压也应该为零,但实际当中经检测在埋地电缆上的雷过电压可高达数万伏,这里用静电感应的理论显然不能完善的解释这种现象。近年来,随着防雷科学技术研究的不断深入,一种新的解释理论产生了,这就是感应雷的电磁感应生成机理解释方法,这种方法认为:当直击雷放电过程中,强大的脉冲电流所产生的强力变化磁场将会对周围的导线或金属物体产生电磁感应,从而引发过电压,以致发生闪击的现象。
(3)磁场的突变是关健
雷电电磁脉冲引起的高斯量的变化是关健,是我们进一步研究的方向。外部的磁场强烈的变化引起了机房内部磁场产生了0.7GS的突变时,即局域网100M网络产生误码,如果达到2.4GS时,RJ45[1,2,3,6]网口永久性损坏。换句话说,距离一根大楼主钢筋50cm地方有一条网线,如果这根大楼主钢筋上通过10KA雷电流,刚网线连接的网口就烧毁了。
综上所述,由雷电引起的“静电感应”和“电磁感应”都统称为感应雷。在实际当中它的发生几率和破坏程度都是很大的。因此也可以说计算机防雷工作的重点就是防止感应雷侵入计算机系统。

(摘自《中国电源资讯》第57期)

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-5-16 09:33:00 | 只看该作者
挺有意思:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-6-27 10:25:00 | 只看该作者
但愿直击雷离我远一点
回复 支持 反对

使用道具 举报