RCD与SPD配合

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-24 22:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RCD与SPD配合,一打雷总开就跳闸的 一些解决办法?
沙发
发表于 2011-12-29 17:35:13 | 只看该作者
可能你选择的空开容量小了,如果雷暴多或者在郊区空旷地区的话,一级SPD建议配100A的空开。如果不是空开容量的问题的话,那么线路中可能有漏保,你装的SPD是3+1的还是4+0的,SPD与漏保的位置是不是装错了。参见GB 50057-94 40,42页                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:54:10 | 只看该作者
阿甘 发表于 2011-12-29 17:35
可能你选择的空开容量小了,如果雷暴多或者在郊区空旷地区的话,一级SPD建议配100A的空开。如果不是空开容量 ...

是3+1的,怎么才算是装对的呢,似乎有装在SPD前跟后2种哇
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-12-30 19:41:18 | 只看该作者
RCD为漏电保护器,不是空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-12-31 11:29:10 | 只看该作者
血色窝猪 发表于 2011-12-29 18:54
是3+1的,怎么才算是装对的呢,似乎有装在SPD前跟后2种哇

是两种呀 装在TNS 跟TT系统中 如果有漏保的话不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2012-1-5 14:36:35 | 只看该作者
是啊,安装的位置很重要,这要理解各种配电制式和产品.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2013-2-6 15:37:54 | 只看该作者
除了安装位置和制式,对大小也有要求,可以看一下IEC61643-12里的表,不过要结合实际情况看,有时也会有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2013-3-13 10:23:50 | 只看该作者
将SPD安装在RCD前侧。
回复 支持 反对

使用道具 举报