ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4068|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

紧固螺栓能否通过雷电流?

[复制链接]
楼主
发表于 2011-12-14 21:39:36 | 只看该作者
个人认为,“对于有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接”这句话是说,在5根以下或者是在腐蚀环境下的,我们要防止法兰盘两端有电位差,所以要我们做跨接,做等电位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     1、在老外的风机防雷文件中看到说2节塔筒之间的紧固螺栓不能通过雷电流,不知道有什么依据?
   2、GB50057中有这么一句话“对于有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接”,这个可以说明螺栓可以通过雷电流吗?
地板
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:15:15 | 只看该作者
顶啊,别沉了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-9-30 16:31:32 | 只看该作者
并不矛盾,雷电流是通过了金属接触面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-12-13 01:04:41 | 只看该作者
紧固螺栓不可靠,因为金属与金属之间的接触会出现化学腐蚀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2013-5-20 11:08:01 | 只看该作者
要在不腐蚀的情况下,这个能办到吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2013-6-24 10:41:36 | 只看该作者
小电流可以,大电流肯定要考虑截面积情况了。
K级别以上的电流应该需要多个螺栓才行的。
螺栓熔蚀比较常见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.