ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3385|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

最大持续运行电压和1ma时的启动电压之间的关系?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-26 16:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1最大持续运行电压和1ma时的启动电压之间的关系?
2.压敏漏电流的标准?
那个标准里有 啊,~急
GB/T21431-2008里的漏电流标准感觉是忽悠人在,各位帮忙回复一下,那个标准上有。
沙发
发表于 2011-6-13 20:15:07 | 只看该作者
漏电电流厂家有参考数据时直接参考就行。没有的话就参考GB/T21431-2008里的小于等于20uA就合格的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-6-13 20:15:18 | 只看该作者
漏电电流厂家有参考数据时直接参考就行。没有的话就参考GB/T21431-2008里的小于等于20uA就合格的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-6-14 11:56:48 | 只看该作者

[使用说明书索引贴] -- 21世纪中国防雷地图 -- 0.概论和索引

其实这个问题有点没办法回答

1)没主语
         什么东东的 “最大持续运行电压和1ma时的启动电压之间的关系?”

         如果指SPD,那么严格讲:没有任何关系 (因为只有纯压敏型的SPD才有些关系,其实还是没有直接的关系)
         如果指MOV,那么可以参考 GB/T10193、GB/T10194、GB/T10195 阅读


         简单对MOV来说 Uc(DC)约等于U1ma的80%-85% 而Uc(AC)约等于U1ma的60%-65%
         例如 Uc(AC)=385 ,U1ma=620 --> 0.62
        ... 不知道这算不算你说的 “关系”

2)有关压敏电阻 见上述标准,关于压敏电阻参数漏电流,我见过的最好的压敏电阻(整体性能最好,不是漏电流最好的)的漏电流平均在30uA左右。
      曾经:压敏电阻发明者松下公司的内控指标是:100uA


3)至于GB/T21431 ,有点无语。
     实际上的情况是,早期因压敏电阻制造工艺的问题,漏电流大的MOV其品质就差,因此设定其内控指标,后来这个问题就有点跑飞了,变得...
     其他参考内容:3.1当压敏电阻的配方中含有铝时,通流能力Imax大大增加,但漏电流也会增大,不知道我们的SPD更关注什么?
                             3.2如GB/T21431所言,电源SPD的泄漏电流在mA级,因为容性电流远大于阻性电流...不知道20uA拿来干啥?真的能判定MOV好坏吗?

     

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-6-15 16:16:56 | 只看该作者
明白了,十分感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-6-25 23:39:23 | 只看该作者
ASP就不一样啊。。不愧是生产这个的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-6-26 12:04:35 | 只看该作者
ASP 发表于 2011-6-14 11:56
其实这个问题有点没办法回答

1)没主语

喜欢听到这样的专业评论 希望能多说一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表