遇到一个麻烦的业主了

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-11 22:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给一机房做防雷接地,地是借用大楼的地,也就是在底楼强电井接的混凝土内的钢筋,这也得到业主的认可
今天业主的一位领导发话了,说可能不安全,怕反击,问我们单独做一个地(<1Ω)要多少钱
老实说,他们那栋几千平米的大楼我们测了一下,地阻在1Ω左右,在想单独做地难度肯定不小
关键是业主不给钱,我们上面的总承包商也不想给我们加!!!
沙发
发表于 2011-1-12 08:39:56 | 只看该作者
不给钱。不给力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-12 09:07:42 | 只看该作者
这年头没得钱什么都不要谈!!!
看原合同和方案,有地网制作这块没有,对地网接地电阻有要求没,如果没有,那肯定要谈追加,如果有,那找个规范来,教育指导下业主,人工接地装置和自然接地装置都是接地装置,他大舅他二舅都是他舅,原接地电阻都差不多1欧了,完全满足安全生产要求。当然,现在业主是大爷,他不付款你也没办法,所以主要还是解决掉业主领导的问题,人家也没说你这接地不合格啊,只是说怕反击,你这点办法都想不出来解决吗????
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-1-12 10:35:14 | 只看该作者
跟他们领导谈谈,人工地才容易反击呢,到时候机房被雷击了算谁的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-1-12 13:27:16 | 只看该作者
好多年不看规范,但好象规范就说了,只有当自然接地装置达不到接地要求时需加设人工接地装置,挖主筋连接在相关规范中也有相应说明,再说了,反击是在两个地电位不等的地网间发生,你只有一个地网,这反击好象有点说不过去,再建一个人工地网反而容易出事,只需要注意同地不同接地点就行了吧。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-1-16 13:13:36 | 只看该作者
回复 又见星空 的帖子

反击电位是在接地电阻上产生的,应该从接到点算起,如果像前辈所述,是没有问题的。支持楼上观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-1-18 09:05:00 | 只看该作者
哎。。你们这些技术高手。。有没搞错。。人家领导这么说意思你们没理解?明显没陪好喝好。。丢。。这点常识都没。。速度。。安排。。喝酒。。唱歌。。桑拿。。。保证OK..不OK你来论坛点名骂死我。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-1-18 10:31:30 | 只看该作者
兄弟,你要看清楚哇,人家是第三方,现在搞个工程不容易,作为第三方,就算请客喝酒,那钱也不由业主付啊,转包方付款也有个问题,人家业主提出了问题,他要是付款了,以后业主减免你工程款也是个麻烦事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-1-18 14:45:33 | 只看该作者
为这事情还专门找了本规范看下 GB50343-2004
5.2.6 接地装置应利用建筑物的自然接地装置,当自然接地装置的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地装置
5.2.3 中还有说明连接建筑物主筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:44:03 | 只看该作者
谢谢LS诸位高人
其实现在我才弄清楚,技术问题不是关键
哎~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报