一栋30多层的建筑物,3类的,按照50057规定是60米以上楼层要做均压环,我想我问下,我不用扁钢焊接一圈,我将楼层的钢筋焊接成一个闭合回路再和主钢筋连接可以么?还是必须要用扁钢做一圈呢?
沙发
 楼主| 发表于 2010-11-19 12:40:09 | 只看该作者
在线等啊,有高人没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-20 21:20:30 | 只看该作者
将圈梁外侧2根主筋焊接成闭合回路,并与引下线焊接连通即可。