等电位联结的有效性检查和测试方法及测试时间根据《建筑物电气装置检验》(IEC60304—6—61)有关规定,测试应采用空载电压4V~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。并要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3欧姆。
测试时间一般在所有等电位联结完成后进行。但是在粗装修工程中若局部等电位的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至联结点的方法时,则应在混凝土隐蔽之前进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和联结点预留圆钢之间的电阻,只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。若达不到这个要求则可以通过预埋PVC管.更换PE线重新联结等方法进行纠正。
以上文章段落摘自<<建筑电气>>2007年第5期:"卫生间局部等电位联结的现场施工与探讨"
|
|