ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6470|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

请教大家,电源防雷器安装是否符合要求?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-10 22:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





图中,安装了四个电源防雷器,两个箱体分别为In 80KA,100KA各一个,两个模块防雷器为60KA,以上电源总配电柜内的电源防雷器安装是否符合规范要求?请教各位防雷前辈,指教!先谢谢各位了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2010-8-10 23:48:30 | 只看该作者
不符合规范要求!但能起到作用。
这里没有标示出各个空气开关的容量,不知道能不能配合好,发挥到最大效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-8-11 07:57:43 | 只看该作者
谢谢,版主了。总开关是刀闸的,右边的两个空开是100A的,左边的两个空开是60A。请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-11 11:22:12 | 只看该作者
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-11 11:29 编辑

电源入户处怎么不加装浪涌保护器
个楼层的In为什么不一样。
看图片保护器是3P+N的形式,In:100KA。那Imax有多大啊,需要这么大吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-11 15:04:03 | 只看该作者
呵呵~~有钱就可以这么装。也不能说不符合规范。。

看图片可以看做同级防护器,但In却是左边60,右边为80。。。。但是看完地板后让人觉得防雷器是按照原来的空开来选型的。。。这样的选型思路要不得。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-11 15:05:23 | 只看该作者
更正四楼说法,,不是3P+N模式,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-8-11 20:17:38 | 只看该作者
还有什么不同的见解啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-8-12 08:02:34 | 只看该作者
你这是赚钱的作法。正确的作法只在总闸后装一级,如避雷器箱内没有空开可另装一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-12 13:43:33 | 只看该作者
回复 斯峰 的帖子


    3P+N,个人以为是A,B,C与N间用压敏,N与PE间用放电管,看楼主图上是这么接线。
不知你说的3P+N应该是什么样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-12 13:47:26 | 只看该作者
那是你没看懂图啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 10:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表