MBOD/EPC.1-RP-CTRU-12
1.0 范围
本程序适用于MUGLAD盆地石油开发项目接地系统安装工程。
2.0 参考文件
2.1 业主批准的施工图
2.2 标准、规范
MLD-01-F-60-001 电气设计规范说明
IEC 1024 防雷保护
3.0 材料检验和储存
3.1 现场材料的管理应符合 MBOD/EPC.1-RP-CTRU-21 的规范要求。
3.2 运到现场的材料应有出厂合格证,其型号、规格符合设计要求,外观良好,无锈蚀、损坏及变形等缺陷。
3.3 现场材料应妥善保管,做好标识,不得混用,并采取防潮、防腐等保护措施。
4.0 接地体(线)安装
4.1 当施工区域内主要建筑物已施工,主要设备已就位,即可进行接地装置的安装。
4.2 根据施工图及施工现场情况确定接地极位置和接地干线的走向,然后按确定的路径采用人工或机械方式放线挖沟,沟深应不小于600mm。
4.3 接地极为3m´20mm的镀铜园钢棒,可采用锤打或机械驱动的方法将其埋入地下,埋设深度依施工图要求为顶端离地坪100mm。
4.4 接地极是分段组合型的,要注意接口螺纹保护,以免损坏接口。
4.5 在完成接地极安装和连接后,按施工图要求安装接地极测试井。
5.0 接地体(线)连接
5.1 接地体间的接地干线采用1×70mm2PVC绝缘线,支线采用1×35mm2绝缘线,干线与接地体间用专用端子螺栓连接,接地线与设备间用压接端子和螺栓连接,螺栓连接处的接触面和连接方式按设计提供的详图处理。
5.2 螺栓连接处应紧密牢固,并有防松措施。
5.3 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧形代替。
5.4 接地线在穿越墙、楼板和露出地面部分应采用PVC管保护。
5.5 户外安装时,保护管要填充绝缘化合物以避免进水。
5.6 所有暴露在空气中的连接头都要涂以防锈涂料。
5.7 在装置区域内所有接地干线应在地下300mm处安装150mm宽的黄色警示带作为标识。
5.8 接地线与接地干线的连接应符合设计详图的要求。
6.0 设备接地
6.1 电缆桥架应按施工图要求作接地。
6.2 高压电力电缆的铠装层应按照电缆端子的制作说明接地。
6.3 低压和控制电缆的铠装层用PVC绝缘线或电缆密封装置接地。
6.4 所有电气设备的非导电金属外露部分都应可靠接地。
6.5 要作防静电接地的管道、钢结构和管廊均按施工图要求接地。
6.6 重要容器或橇块至少应有一点接地。
7.0 防雷保护
7.1 防雷保护应符合 IEC1024 的要求。
7.2 对超过15m高度的容器和塔应在相对两侧接地作防雷保护,在接地网未安装前,应采取临时措施。
7.3 建筑物防雷网安装应平直、牢固,支持件间距应均匀一致。
7.4 建筑物内接地汇流排安装应按照设计详图进行,引下线要求垂直,美观整齐。
8.0 试验与检查
8.1 接地系统安装完毕后,要测量接地网的连续性。应保证接地网各连接点接触良好,无中断现象。
8.2 断开接地网与接地极连接线,测量每个接地极接地电阻,填写记录并作比较,对于接地电阻较大的接地极应作降阻处理。
8.3 测量系统接地电阻应不大于5欧。
8.4 接地网在回填土前必须作好隐蔽工程的检查,验收和签证工作,回填土中不应夹有石块,并要夯实。
9.0 施工质量记录和检查报告
9.1 施工记录应与施工同步进行,并能真实反映施工情况,记录将由 QC 工程师和技术人员检查。
9.2 检查报告由QC工程师填写,并能真实反映检查内容及质量情况。
9.3 施工质量记录和检查表格见电气质量计划 MBOD/EPC.1-MU-QCII.5。
10.0 版本说明
如果发现这份程序和设计、施工、现场情况或业主要求不相符,将被修改。 [color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color] |