工作接地的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

     将电力系统中的工一点,通常是中性点,直接或经制特殊设备如消弧线圈、电抗、电阻、击穿熔断与地作金属连接,称为工作接地。它的作用包括:降低人体的接触电压;讯速切断故障设备;降低电器设备和输电线路的绝缘水平。现在分述下。

(一)   降低人体的接触电压

     在中性点绝缘系统中,当一相碰地而人体又触及另一相时,人体所受到的接触电压超过相电压而为相电压的3倍,如图1-21所示。

     在中性点接地时,情况就不同了。因为,中性点的膁地电阻很小或接近于零。当一相碰到地而人体触及另一相时,人体所受到的接触电压将不再是相电压的3倍,而是接近或等于相电压。如图1-22所示。

     如果中性点没有进行工作接地,一旦发生一相接地故障时,则中性线对地电压均接近相电压,触电危险性大。同时其他非接地两相的对地电压也可能接近线电压,使单相触电的危险程度加大。采用工作接地后,如果发生一相导线接地故障时,接零设备对地电压即为零对地电压   

           U0=IKRO≈  RO       UK

              RO+RK                                          (1-4)

     式中  UO――零线对电压;

       IK--接地短路电流;

       RO--中性点接地电阻;

       RK--接地故障点的接地电阻;

     根据上式,只要控制RO不超过规定值(RO≤4),就可以把零线对地电压U0限制在某一安全范围之内。

(二)  迅速切断故障设备

     在中性点绝缘系统中,当一相碰地时,由于接地电流很小的关系,保护设备不能迅速动作切断电源,因此接地故障将长时间地持续下去,这对人体是极不安全的。

     在中性点接地系统中情况就不同了。当一相碰地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速的动作,切断电源,从而保证人体免于触电。

(三)  降低电气设备和输电线路的绝缘水平

     如上所述,当一相碰壳或接地时,其他两相的对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的3倍,而在中性接地系统中,将接近于相电压。因此,在进行电气设备和输电线路设计时,在中性点接地系统中,只要按相电压而不必按相电压的3倍的绝缘水平来考虑。这就降低了电气设备的制造成本和输电线路的建设费用,从而大大节省了资源。

     在10、0.4KV供、用电系统中,保证电力系统及电气设备的正常运行和人身安全的防护接地措施有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地等。

     电力系统中,电力变压器绕组的中性接地,避雷器组的引出线端接地等均属于工作接地,如图1-23所示。

     10KV配电线路,属于高压器三相三线制中性点接地系统,通过电力变压器变为0.4KV(380/220V)电压等级的三相四线制方式向用电系统供电。国家有关规定,电力变压器0.4KV电压侧的三相绕组的中性应进行工作接地。 