住宅楼宇的电气保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  随着人民生活水平的提高,住宅的内部装饰更趋富丽堂皇,设备也越来越高级。不可忽视的是,由于大量用电设备的引入,其中所隐含的电气危险也不断加大。

  等电位联结是在住宅楼设计施工中极为重要的一项安全措施,直接关系到人们的生命安全。近年来,国家非常重视这一问题,在新颁布的《住宅设计规范》中做了相关规定,等位联结对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用十分必要,我们所熟悉的安全接地也属于等电位联结。根据理论分析:等电位联结作用范围越小越安全,如果在住宅楼的范围内做等电位联结,其效果当然远优于接地。

  住宅楼等电位联结分为总等电位联结和局部等电位联结。

  总等电位联结是将住宅内的接地装置引来的接地干扰、进线配电箱的PE总母线排、公共设施金属管道、住宅的金属结构以及防雷装置等汇接到进线配电箱旁的总接地端子板上,并互相简单联结,总等电位联接的主母线截面应大于装置最大截面的一半,但不应少于6平方毫米,若用其它金属材料其截面应能承受与之相适应的载流量。

  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故。

  住宅楼内的局部等电位联结是在卫生间再做一次等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴头,以及比较流行的电热水器,因此卫生间发生电击的可能性很大。为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效地保证人身安全。

  在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过打入地下的人工接地装置。

  由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,大量PVC管的使用,给施工安装增加了困难,也影响了连接的美观。

  等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;也可采用螺栓连接,这时应注意接触面的光洁、足够的接触压力和面积;在腐蚀性场所应采取防腐措施,如热镀锌或加大导线截面等,等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。

  为保证等电位联结的顺利施工和安全运作,电气、土建、水、暖等施工和管理人员需密切配合,管道检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线,以保证等电位联结的始终导通。

  等电位联结安装完毕后进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4-24V的直流或交流电源。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3欧时,可认为等电位联结有效,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期测试。