ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1648|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

农村CATV网络的避雷与接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    我县镇乡广播电视站,农村CATV网络在每年的4月春雷季节, 经常发 生雷电打坏CATV网络设备的情况,给广电局、镇乡站造成了一定的经济损失。为减少经济损 失。我们在建设镇乡农村CATV网络的工程实践中,对网络的避雷与接地得出了一些经验,供 参考。

     1.CATV网络遭受雷击损坏的机理

        我们都知道雷是一种大气放电现象,CATV网络遭受的雷击主要有两种:“直击雷”和“ 感应雷”。“直击雷”占雷击的概率较小,危害范围一般也较小,可使用避雷针、避雷线和 避 雷网来防避。“感应雷”占雷击的概率很大,CATV系统的电子设备受雷击损坏主要 是由感应雷造成的。网络通过每一个有源器件安装一个接地体,实现整个网络的良好接地 ,可以有效地避免CATV网络受到损坏。

     感应雷由静电感应和雷电流产生的电磁感应两种原因引起。当带电的云层靠近输电线路时, 在其上面会感应出异性电荷。这些异性电荷被雷击电荷束缚着,当雷击对附近目标或接闪 器放电时,其电荷迅速中和,而输电线路上被束缚的电荷便变为自由电荷,形成局部感应高 电位。当这种感应高电位发生在架空线路时,就可以沿着线路传入电子设备,造成损害。雷 击后巨大的雷电流在周围空间产生交变磁场,由于电磁感应使附近设备感应出高电压,使设 备损坏。

     2.镇乡广电站机房的避雷与接地

     镇乡广电站机房的避雷与接地是个比较复杂的技术问题。这个问题仍需要不断探索和研究 。专用避雷器应安装在机房设备、有源器件等被保护物引入端。其上端接在线路上,下端 接地 。正常时,避雷器保持绝缘状态,不影响系统的运行。当雷电高压袭击电力线路时,避雷器 使其线路与大地接地,在雷电流迅速流入大地以后,避雷器恢复绝缘状态,系统正常运行。 同时,避雷器件须有良好的接地装置与之配合。安装了避雷针后,CATV系统的电子设备即使 在其保护范围之内,仍然可能遭受雷击而损坏,大多数是烧毁熔断器、电源变压器、整流 元件、三端稳压器,严重的还可能损坏集成电路等器件。这说明雷击不是从天线引入的,而 是从电源线引入的。

     农村CATV系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的钢绞线、铁线一般是经过拉线接地, 其接线不少于4条/km才能有良好的接地,减小受感应雷的机会。CATV网络最薄弱的环节是雷 电容易从电源线进入电子设备,把供电线进户瓷瓶铁脚接地对保护电力设备和人身安全可 以起到一定作用。但由于CATV系统电子设备的耐过电压的能力比电力设备 差得多,因此除了必须在进户线上安装低电压避雷器外,入户线要选用有金属护套的埋地电 缆或把无屏蔽的电线、电缆穿在埋地金属管中,使雷电波通地,电源线在进入电子 设备前可绕几圈以形成小电感,这对50Hz电流没有什么影响,但对阻碍雷电波侵 入设备却有一定作用。

     农村CATV网络主要是用电杆架空光缆和同轴电缆,放大器、野外型分支分配器、电源供电器 等有源器件都是挂在杆子上,如果整个系统接地不良,当架空电缆附近产生雷击时,这些地 方会感应出很高的电压,只有有效的接地才能及早泄掉由感应产生的电荷,同时,也可泄掉 由于设备漏电而产生的对地电压,达到保护设备和人身安全的目的。

     3.前端机房设备的接地

     如果在前端附近发生雷击,则会在机房内的金属机箱和外壳上感应出高电压,危及设备及人 身安全。前端设备的电源漏电也会危及人员的安全。因此,对机房内的所有设备,输入、输 出电缆的屏蔽层,金属管道等都需要接地,不能与屋顶天线的地线接在一起。设备接地、房 屋避雷针接地与交流供电系统的接地应在总接地处连接在一起。系统内的电气设备接地装置 和埋地金属管道应与防雷接地装置相连,若不能相连,则两者的距离不应大于3m 。

     机房内接地母线的表面应完整、无明显锤痕以及残余焊剂渣,铜带母线应光滑无毛刺,绝 缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象。

     接地母线应铺放在地槽和电缆走道中央或固定在架槽的外侧。母线应平整,无歪斜、无弯曲 。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。

     铜带母线在电缆走道上应采用螺丝固定。铜绞线的母线在电缆走道上应绑扎在梯铁上。

     机房接地线接地电阻应小于4欧姆

     4.干线和分配系统的接地

     4.1 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路在分支杆、引上杆、终端 杆、角深大于1m的角杆、安装干线放大器的电杆,以及直线线路每隔5~10根电杆 处,均应将电缆外层屏蔽接地。在电缆与线箱处的架空电缆的屏蔽层应接地,在电缆与线箱 处的 架空电缆的屏蔽层、金属护套及钢绞吊线应与电缆分线箱合用接地装置。埋设于空旷地区的 地下电缆,其屏蔽层或金属护套应每隔2km左右接地一次,以防止地感应电的影响 。

     在生产电杆时,向厂方提出,在电杆的底部烧一个钢筋网,露出5cm,在杆梢的钢 筋上烧一个6cm螺帽。在架设中,电杆螺帽与钢绞线相连,使电杆与钢绞线更好入 地,对钢绞线上的CATV设备起到更好的防雷作用。

     4.2 当电缆进入建筑物时,在靠近建筑物的地方,应将电缆的外导 电 屏蔽层接地。当架空电缆直接引入时,在入户处应增设避雷器,并将电缆外导体接到电气设 备的接地装置上。当电缆直接埋地引入时,应在入户端将电缆金属外皮与接地装置相连。

     4.3 不要直接在两建筑物屋顶之间敷设电缆,可将电缆沿墙降至防 雷保护区以内,并不得妨碍车辆的通行。其吊线应作接地处理。

     4.4 各种放大器电源插入器的输入端和输出端均需安装快速放电装 置,外壳需接地。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]