ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1524|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工商局信息机房综合防雷技术

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     引言:计算机信息机房的防雷设计已经很常见了,但对于施工中的实际操作应用却并不详尽,虽然机房防雷设计都大体相同,但实际设计及施工却有很大不同,本文主要针对一工商局不足10mm2的信息机房进行综合的防雷设计,以实际做法来剖析小机房的综合防雷技术。

  一、机房构成

  如皋如城工商分局位于如皋城东,信息机房位于大楼的四楼,信息机房是数据交换的核心,对雷电防护的要求很严格,机房所在的大楼采用1.0×1.0米避雷带进行防护,直击雷防护已满足要求并有初步屏蔽的效果,现在主要对机房配电系统、通信系统进行综合的防雷设计,机房的构成如下:

  

  配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。

  二、配电系统

  配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。总配电箱到四楼进线采用卖地穿金属屏蔽管进入,金属屏蔽管两端接地。

  根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004防雷规范要求,配电系统应采用三级分流,本工程考虑在总配电箱(大楼北面)安装一级电源浪涌保护器,以达到初步泻流目的,在四楼分配电进线处安装二级电源浪涌保护器,三级采用精细保护的浪涌保护器若干,一、二级浪涌保护器安装方法如下图。

  

  电源浪涌保护器前安装空气开关,以防止浪涌保护器发生故障时对整个配电系统的影响,选择如下表。

  

  一级浪涌保护器选择ASP公司的AM1-40/3+NPE产品:

  

  配电系统TN-S 持续运行电压Uc=320/385V

  通流容量Imax=80KA 电压保护水平Up<2.5KA,

  颜色劣化显示模块化易更换

  二级浪涌保护器选择ASP公司的AM2-20/3+NPE产品:

  配电系统TN-S 持续运行电压Uc=320/385V

  通流容量Imax=40KA 电压保护水平Up<1.8KA

  颜色劣化显示模块化易更换

  三级浪涌保护器选择ASP公司的A6-420NS产品:

  

  三、信息系统

  信息系统是工商局数据交换的核心,外线由一根光缆引入机房,光缆加强芯入户处做等电位连接,可就近接于汇流排。

  整个数据网络由一台路由器进行路由选择交换,是核心的网络设备,在RJ45接口处安装信号浪涌保护器,选ASP公司2只RJ45-E100/4S信号浪涌保护器。

  对于交换机,每一台交换机采用ASP公司一台XP19-24E信号浪涌保护器,XP系列是底座和模块两部分,模块可以单独更换,提供了极大的方便。

  

  其XP系列其中一个模块损坏,并不影响其它模块工作,并且更换方便,是交换机防雷的优化产品。

  根据交换机的数量,来确定安装XP19-24E信号浪涌保护器的数量,其接地采用16mm2多股铜芯导线(双色)就近接于汇流排。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

  四、屏蔽及综合布线

  机房采用“铝塑板”对四周及房顶进行屏蔽,地面静电地板下采30×3mm薄铜排,做成0.6×0.6m的网格,整个“铝塑板”与薄铜排均等电位连接,形成“法拉第笼”效应,可以大大减弱雷电电磁波的侵入。

  网络布线采用“超五类”网线,压AMP头,采用标准19英寸配线架,网线采用静电地板桥架布线,桥架全程贯通并两端接地。

  五、接地系统

  整个机房接地考虑采用大楼自然接地,由构造柱内主筋焊接一40×4扁铁,在静电地板下做汇流排,考虑机房面积10m2左右,采用S型等电位连接方式,所有防雷及功能性接地均就近接于汇流排上。

  

  汇流排设置于静电地板下,光缆加强芯、电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、各机柜及进入机房各金属管道均等电位连接于汇流排上,如下图S型结构。

  

  汇流排与主筋焊接扁钢采用16mm2的多股铜芯线(双色)连接,RJ45接口信号SPD采用不小于1.5mm2的多股铜芯线(双色)连接于配线架上,配线架采用6mm2的多股铜芯线(双色)连接于汇流排。

  经实测综合接地电阻小于1Ω阻值,形成良好的接地。

  六、结束语

  本工程主要从实际设计及施工的角度来阐述实际中的具体做法,但施工中一些小的细节需要注意,如利用构造柱内主筋时一定要测量一下是否接地,以确定是防雷引下线,如果不测量焊接的不是引下线返工就很麻烦了。

  配电系统三级浪涌保护器安装时应注意之间的能量配合,并且接地线严格按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004的6.5浪涌保护器及表6.5.1要求严格施工,并长度不大于0.5米,如果实际操作困难,可适当加粗接地线。

  防雷工程是一项系统工程,只有全面进行系统的防护,才能建立起一座防雷大厦。

  参考资料:

  1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版);

  2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004;

  3、《雷击电磁脉冲防护》IEC 61312-1第三部分:浪涌保护器的要求;


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 08:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表