ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1437|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

证券公司防雷系统解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  一、前言

  一个完整的防雷方案包括防直接雷击部分和防感应雷击两部分,通常证券所在的建筑物具备直接雷击防护措施,因此本方案只对机房电子设备采取相应的防感应雷击措施。

  本方案简要地介绍了公司代理的产品;详细论述了***证券机房的防雷现状及应进一步采取的防雷措施和防雷产品选用的原则。

  本方案符合GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50174-93《电子计算机房设计规范》、GB9361-88《计算机场站安全要求》、GB7450-87《电子设备雷击保护导则》及IEEE、IEC、BS6651、CCITT等标准。

  二、ESP系列防雷器的性能特点

  英国FURSE公司已有一百多年的雷电理论研究、防雷产品开发的生产经验。在防直接雷击系统、防感应雷击系统、接地系统都有其相应的、全套的产品。FURSE系列产品设计思路先进、性能稳定,完全符合:IEC、IEEE、CCITT、UL、BS等相关规范。其中防感应雷击系列产品(简称ESP)在国内已通过原邮电部通信产品防护性能监督检验测试中心检测。ESP系列产品已在国内的银行、邮电、电信、海关等行业广泛使用,并且防雷效果显著。ESP的主要特点如下:

  1、 电源防雷器(代表性产品有ESP415、ESP240)

  ①、 采用压敏电阻与气体放电管组合的放电回路,解决了单压敏电阻漏电不稳、单气体放电管有续流的问题。由于设计精密严谨,防雷器响应时间小于25ns。

  ②、 一体化设计,将纵向保护模块和横向保护模块设计成一个整体,便于安装,减少了因接点多而可能引发的电气故障。

  ③、 一次性降压:ESP电源防雷器一次性将雷电压(6KV)抑制到设备安全电压范围内(600V)。

  ④、 残压低,ESP残压为600V。

  ⑤、 过渡性指示,ESP内有一逻辑电路,对防雷器的性能进行实时分析。如:单绿灯亮表示防雷器正常;绿灯和红灯同时亮表示防雷器功能正在衰减应更换;单红灯亮表示防雷器已无防雷功能应立即更换。

  ⑥、 普通型每两线之间线泄流20KA,加强型为30KA,超过了IEEE C62.41中C区的要求(10KA)。

  ⑦、 全保护功能,即有相对中、相对地、中对地保护,其中相对中 的保护是ESP系列产品所特有的功能。

  ⑧、 新推出的ESP415M1和ESP240M1应用了Sovtrip专利技术,对防雷系统的接线错误有闪灯报警。如:相线、中线、地线中任何一条接错或接触不良,防雷器都有明确的指示,它实时监视防雷系统的运作情况,这一点是很有实用价值的。

  ⑨、可重复使用,寿命长。

  2、 信号防雷器(代表性产品有"D"系列、"E"系列、TN等)

  ①、 采用压敏电阻、气体放电管、瞬变抑制二极管等组合放电回路,响应快(小于10ns),残压准确。

  ②、 品种齐全,对于不同的电压、不同的频率、不同的阻抗、不同的接口都有相应的产品。

  ③、 设有纵向保护和横向保护,每线泄流量10KA。

  ④、 插入损耗小,完全不影响信号传输线路的信号质量。

  ⑤、 可重复使用。

  ⑥、 有利于系统升级
  三、证券机房防雷设计思想

  ***地处华南沿海一带,在气候上受亚热带季风气候、热带季风气候相互影响,四季多雨,雷电日年平均超过80日,雷灾事故发生机率大。***证券所在的建筑物具备直接雷击防护措施,根据《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87)和《电子计算机房设计规范》(GB50174-93)有关规定,着手机房防感应雷工程的设计,主要从以下几种情况来分析:

  ①电源线路的保护:弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏)、电流小(毫安级)、频率高,其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路。因此***证券机房在电源防雷采取防护措施时,一般都是根据截断感应源、重点保护的策略,使瞬间过电压、电流被抑制到计算机、通信设备能够承受的安全状态。

  ***证券机房的总电源为一路三相电源输入。根据上面提到的设计思想,在机房的总开关处安装一台ESP415M1,可保护整个机房内所有设备防止雷电通过电源线的感应而受到影响。具体示意图见感应雷击防护图。

  ②信号线路的保护:雷电电磁脉冲(LEMP)通过静电感应、高电位反击、直击等方式窜入外接信号线,再进入电子设备,造成接口或设备损坏的情况非常严重。这是因为信息线路又多又长或暴露程度较大,易于感应;卫星天线处于制高点, 空间电磁场感应到裸露的天馈线。而且计算机通信网络在防过电压、浪涌方面是一个脆弱的电子信息系统。因此对从外引进的信号线一般都应采用屏蔽、接地、安装防雷器的保护措施。

  ***证券机房有9对数据双绞线、40对电话委托线、2条75Ω的卫星天馈线和2条50Ω的卫星天馈线引入机房。从产品选型、用户长远利益来看,适合为数据双绞线安装ESPTN做防雷保护器。ESPTN它具有低阻抗、高频宽、低残压,完全不影响系统的正常工作,同时支持ISDN、中继线等数据专线的信号传输,充分满足将来系统的扩容、升级的问题。为电话委托线安装ESPKT1做防雷保护器。ESPKT1总体泄流量达10KA,充分有效地保护通信设备不受感应雷电的影响。在天馈线进入设备前端,分别为每条天线安装一台馈线防雷器,就可有效的保护卫星接收系统的安全,75Ω类型的天馈线选用ASX7605CO,50Ω类型的天馈线选用ASX5008CO, ASX5008CO、ASX7605C0频宽分别高达2GHz、1.3GHz,插入损耗小于0.1dB,完全不影响系统的正常工作。

  ③在考虑计算机机房的屏蔽、接地问题时,根据目前的雷电防护理论,我公司建议:由于建筑物均为钢筋结构,本身就具有简单地"法拉第笼"式效果,再加上水泥石灰墙体,对雷电磁波有一定的吸收作用,因此在对电源、信号线路安装防雷器以后,从经济角度考虑可不必再考虑具体的屏蔽措施。还必须指出的是,计算机网络系统的防雷保护系统与设备必须进行等电位连接措施,使机房内所有设备处于一个整体性的等电位系统之中,同时***证券机房的地网地阻未测,因此我公司建议在防雷工程施工前,针对***证券机房进行检查,如不符合规范,我公司会提出相应的整改措施。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

  四、感应雷击防护图

  
  注:

  1、机房的地网要符合防雷设计要求,其接地电阻不应超过4Ω,机房的防雷装置、设备可直接接到该地网上。

  2、接地地线要求采用10mm2的多股铜缆


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 08:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表