ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1264|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地工程施工现场配合与控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    施工内容概述

    防雷接地工程主要是对防雷装置包括接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其他连接导体等进行施工。

    (1)避雷带(线)是指在屋顶四周女儿墙或坡顶屋脊、屋檐上装上作接闪器用的金属带或线,经过引下线与建筑物基础钢筋相连或与专做的与大地相连的接地装置相连接,来达到避雷的目的。

    (2)避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的屋面钢筋网,或在整个屋面敷设20m×20m与24m×16m的镀锌扁钢进行暗敷设,达到避免雷击屋顶面的目的,同时屋顶面的各种金属物都应与避雷网及接地装置相连通。

    (3)避雷针是接闪器中的一种,一般用于烟囱顶部、水塔顶部、高出屋面的金属构件顶部、架空线铁塔或杆的顶部。避雷针经与引下线相连通至接地装置,形成整体连通用于避雷。

    (4)引下线是利用结构柱内钢筋或利用镀锌扁钢,将接闪器(避雷带或线、避雷网、避雷针以及金属构架等),和接地装置连接形成整体接地通路。

    (5)接地装置由接地体和接地千线组成,接地体又分为自然接地体和人工接地体。自然接地体一般利用建筑物的基础钢筋、桩基钢筋、条形基础钢筋等做接地体。人工接地体是依据需要利用金属材料如铜棒或铜板(带)、镀锌圆钢、镀锌钢管、镀锌扁钢等,制作人工接地体,作为雷电流由接闪器、引下线入地的通路。

    综上所述,应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,确定建筑物的类别,进行施工图设计,施工单位依据设计要求与规定进行施工。

    施工现场配合要点

    1.与土建基础工程施工配合

    (1)深基础坑底(槽底)时,依据施工图设计要求,在地基土层的下面,敷设20m×20m接地网格,采用60mm×150mm的热镀锌扁钢,埋人泥土中的深度300mm,沟宽300mm,沟上口边坡400mm。同土建专业配合挖沟、沟底清理、回填、夯实、密实度检验等工作。电气专业人员负责扁钢敷设施工。

    (2)基础坑底(槽底)为岩石时,依据施工图设计要求,在建筑物周边覆盖岩石层上的土层中敷设人工接地体。敷设时由土建拉锚杆专业人员配合,将接地体埋入土壤中,然后由电气专业施工人员,将接地体用镀锌扁钢或紫铜带,连成整体并与建筑物周边钢筋连通。

    (3)利用钢筋混凝土预制桩、钢管桩、护坡桩做接地体时,需配合土建专业施工。电气专业人员提供利用上述部位引出钢筋来做接地体用时,应由土建结构专业负责人员协助处理,不得私自剔凿焊接桩上的钢筋,应经协调方案确定后方可施工。

    (4)周圈式水平接地装置施工时,配合土建开挖建筑物施工槽,沿施工槽的最外边及时敷设镀锌扁钢,一般采用40mm×4mm热镀锌扁钢,同时协助土建回填施工。工业厂房管道多与周圈接地体连成整成通路,构成均压网,这对减小跨步电压有良好的作用。周圈式水平接地体应与建筑物地梁联成整成,形成整体的接地装置。

    (5)人工接地装置施工时,由土建配合挖沟、回填、夯实。当土壤电阻率较高,大于105Ω?cm时,需将接地极周围电阻率高的土壤换成电阻率较低的土壤,如腐殖质较多的土壤、砂质薪土、黑土等。经电阻率测量还不合格时,可采用化学处理的方法,用食盐处理、降阻剂处理等方法降低土壤电阻。换土或实施化学方法降低土壤电阻,都需要与土建施工配合,电气专业人员负责进行人工接地装置的施工。

    2.与土建结构工程施工配合

    (1)利用无防水底板钢筋或深基础做接地体施工时,配合土建底板钢筋或深基础钢筋绑扎施工,电气专业人员依据防雷接地施工图标出引出线坐标位置,将底板钢筋搭接焊好再将不少于2根柱主筋底部与底板钢筋搭接焊好,清除焊接部位药皮,及时做好隐检记录。

    (2)有防水层的底板钢筋与防水层外设置的接地极干线扁钢相连接施工时,电气专业人员先配合土建底板钢筋绑扎施工,并将绑扎好的底板钢筋主筋与结构柱需做防雷引下线的主筋相焊接,按设计要求与规定执行。同时,在底板周边做好人工接地体,并将人工接地体干线引至±0以上待用。当结构柱露出±0地面时,土建未回填建筑物基坑前,在距地面0.8~1.0m处,将甩出的接地扁钢与结构柱相搭接后焊接,依据设计规定的点位置,全部连接焊接好,经隐检合格后做好记录。

    (3)利用柱形桩基做防雷接地极时,电气专业施工人员配合土建柱形桩基钢筋绑扎施工,独立桩基柱主筋超过4根时,只将其四角桩基的主筋相互连接焊好,此柱形桩基可做防雷接地极。结构完成后经测试点测试接地电阻,符合设计要求接地电阻值即可。如果达不到接地电阻值要求,需外加辅助人工接地极与柱内预留的接地连接板搭接焊好,以满足接地电阻值要求为合格。

    (4)引下线随土建结构柱施工,依据施工图的引下线具体点的位置,紧随土建结构柱钢筋绑扎,将引下线的位置用色标示意出来,直至建筑物封顶处。同时,预留出与引下线相连接的位置,以便其他专业用引下线作为避雷之用。应及时与相关专业协调做好预留防雷引线方案。

    (5)均压环施工是在建筑物结构施工高于30m以上部位,利用结构圈梁主筋或腰筋搭接焊成环形的均压环,并与柱引下线全部搭接焊牢。也可以单独采用镀锌扁钢或镀锌圆钢沿建筑圈梁内暗敷一圈,并与柱引下线全部搭接焊牢。均压环施工前,应及时召开协调会,解决金属门窗、各种金属物件如金属栏杆、玻璃幕墙金属构架防雷接地预埋铁件等,预留引出线、预埋铁件的位置坐标尺寸,明确由哪个专业配合施工分工负责,确定施工方案。

    (6)屋顶暗敷避雷网施工应依据施工图设计规定执行,施工前应考虑土建面层的厚度、隔热层和防水层的做法与厚度,经协调确定方案后,配合土建隔热层施工,将避雷网暗敷在隔热层中间,固定牢固,防止突起,影响防水层质量。同时,避雷网与引下线接地装置连接成一个整体接地。

    注:这里对明敷避雷网和利用钢筋结构构成笼式避雷网的配合不再叙述。

    (7)建筑物顶部避雷带(线)的施工。如平屋顶建筑物周边檐角,用避雷带(线)与引下线相搭接焊接牢;女儿墙顶端四周依据设计要求,随土建砌筑墙体时,将引下线甩出,待女儿墙砌筑和抹灰完成后,做支架和避雷带或线,并将各点甩出的引下线,同避雷带或线相搭接焊牢。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

    3.与土建装修工程施工配合

    (1)土建在进行门窗、铁扶梯安装时,电气专业人员指导土建门窗、铁扶梯等安装,同均压环处预留的引线相搭接焊牢,并进行质量检验,合格后,填写隐检记录,才允许土建作下道工序施工。

    (2)屋顶上突出物,如金属旗杆、金属透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、各种金属管道、电视卫星天线等全部金属导体,属于哪个专业的项目,哪个专业应配合电气专业施工人员,将金属物件与甩出的引下线引线相搭接牢固。同时,应注意施工时不允许破坏土建防水层、屋面或墙面,如发现有破损处,及时通知土建修补。

    (3)现浇钢筋混凝土高层建筑物内,依据施工图设计要求,各种金属管道做均压等电压位施工时,需各专业施工人员相互配合,将保护接地线和管道及各种其他管道连接接口处,进行焊接或卡接,并应符合现行国家标准与规范的规定。

    施工现场控制重点

    (1)防雷接地工程施工图审核:

    1)审核照明施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。

    2)依据防雷接地施工平面图及设计说明中,对防雷接地的做法及接地电阻值的要求,进一步了解变配电室及各种设备机房的位置,确定工作接地、保护接地和弱电机房对接地的特殊要求。

    3)经过认真阅读防雷接地施工图,发现问题集中汇总,列出问题的内容及部位,提供给设计单位,组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更洽商。

    (2)防雷接地工程施工组织设计审核:

    1)重点审核防雷装置,包括接闪器、引下线、接地装置、过电保护器及其他连接导体的总体连接项目的工艺程序。

    2)重点审核等电位施工做法及施工工艺方案。

    3)了解有否特殊要求及做法的机房部位,如需做防静电地板的机房,需安装避雷器过电压保护的部位,如何与各专业配合,做到心中有数。

    4)制定防雷接地工程施工材料计划、加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划,上述计划应与土建总施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。

    (3)防雷接地工程施工技术交底,依据防雷接地施工图和现行的国家标准和规范,对搭接导线的截面、搭接倍数、焊接倍数、焊接质量要求等相关的施工方法,明确向操作人员交待,在施工中进行严格自检、互检、交接检,做好暗埋部位的隐检记录。

    (4)防雷接地所用材料进入现场,须进行严格的检查,特别是对镀锌材料,若镀锌层已严重破损脱落,不符合要求的产品不允许进人现场。防雷使用的接地线导线截面和色标,必须符合有关规范的规定。