ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2260|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[防雷厂家] 广电中心防雷方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-3 13:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广电中心防雷方案
一、前言
   广电中心一般为现代化综合性技术大楼,内部设备繁杂且精密。电力与信息线路布置点多面广。这给过电压防护带来一定困难,需要经过严密的实地论证以及与实践经验相结合,采取不同的综合防雷措施,全面系统地考虑各部分设备的保护。从经济与技术的角度出发选取各种型号的防雷器,即能达到安全可靠的要求。  
二、设计依据
◆建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)
◆有线电视系统工程技术规范(选)(GB 50200-94)
◆工业电视系统工程设计规范(选)(GBJ 115-87)
◆电子设备雷击保护导则(GB 7450-87)
◆电子计算机机房设计规范(选)(GB 50174-93)
三、防护方案
  防雷是一项系统工程,从电源部分、信号部分、接地屏蔽等分成不同的分项工作,同时应遵循IEC防雷分区实施多级防雷措施。
1、电源系统防雷
  电源部分的防雷及过电压保护是整个综合楼防护重点及难点。当雷击楼层时,强大的雷电流及其高强度瞬变电磁场对周围导体产生过电压,绝大多数的雷害都是因为这类二次感应而造成。因此具有长距离的电力线和信号线都是二次感应雷的侵犯途径。此外,电力网络内部的操作或事故也同样会有危险的过电压波,会损害设 备。
  所有广电中心大楼内部机房防雷遵照国家相关标准并采用三级防雷。通常第一级安装于机房配电开关处,第二级安装于UPS电源输入端。第三级装于被保护设备电源输入端。
2、信息系统防雷
  信息系统有大量的精密电子设备,耐压水平低。通常还会联成局部网络系统。设备之间的信息通路总有一定的距离,超过某一范围时会对设备造成威胁。由于精密设备的耐压水平低,而端口的线路又会产生电磁感应,设备因此通常是从端口导入过电压波而损伤。
  广电中心的信息系统相当复杂,需要保护的对象大多是天馈线。馈线保护器的选择应根据馈线的频率和接口类型而定,残压和插入损耗应当近可能的低。
  信息系统除安装避雷器外,还应采取其它的防电磁脉冲措施,如优化接地形式,采取信号线屏蔽。
3、接地系统
  采用共同接地系统的概念是将所有与地有关的引线就近汇接于同一地网。因此建议将工作逻辑地取消共同使用防雷接地,这样对于接地的等电位连接更加可靠和安全。
  所有计算机房、数据处理室、播控室和监控机房等在有静电地板的下方增设均压等电位网格。材料可选用高密度铜带,网格密度可视具体而定。并且在各点的接地很方便。在有条件的机房最好能凿开柱内钢筋与等电位网格相连。
  在没有保护的线路上或者较容易产生电磁感应的过电压的线路还需要采用屏蔽管,将线路穿管屏蔽。屏蔽管的两端要良好接地。   
  所有铠装电缆和穿铁管的电缆的电缆金属外壳和铁管的两端要就近接地。超出30m长的铠装电缆,每隔15m重复接地一次。
  所有楼层的金属吊顶要作等电位接地处理。
  所有布线避免靠近外壳,否则应距外墙1.5m以上。
  所有信号线路、电话线及电力线路最好置于铁槽或铁管内,铁槽或铁管需两端就近良好接地,超出30m则每隔15m重复接地。

公司名称:深圳远征技术有限公司
地    址:深圳市宝安区桃花源科技创新园B栋6A室
联 系 人:黄永健  David
电    话:(86) 755-2974 8040
手    机:(86) 137 6010 2758
传    真:(86) 755-8352 9501
E-mail:0086telecom@163.com
QQ:1272274133
公司网址:www.yz-telecom.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 08:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表