ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 16987|回复: 43
打印 上一主题 下一主题

请问防雷的“一级,二级,三级”的标准是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-4-29 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问防雷的“一级,二级,三级”的标准是什么?有没具体的规格?谢谢!
沙发
发表于 2003-4-29 11:59:00 | 只看该作者
这是较早些时候的概念

即SPD的Up要低于设备耐压水平

6KV
4KV  --- 一级   10/350 >12.5KA-25KA(根据 50057-94 2000年修订版 附录可以计算)

2.5KV  --- 二级  8/20 >20KA

1.5KV  --- 三级 8/20 >10KA

但是新的Up水平已经调低

比如所谓 B+C级 Up 小于2500V...

其实分级防雷不拘泥于几级,最重要的是达到第一级的放电能力和Up低于设备耐压水平,为达到此目的,需要几级就设计几级防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-4-29 12:03:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由ASP在 2003/04/29 12:06pm 第 2 次编辑]

具体规格就要看具体产品了

比如:一级
规格可以是模块: ASafe-15 或ASafe-25
防雷箱 : PPS-I/3-140BA

二级
规格可以是模块: AM2-20
防雷箱 : PPS-II/3-40

三级
规格可以是模块: AM3-10
插座式电源防雷器 : A6-420NS...
.....................................................

参见:
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=89&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=69&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=36&show=0

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-4-29 14:42:00 | 只看该作者
非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-4-30 11:20:00 | 只看该作者
如果我的防雷器的启动电压都是一样的,那么雷电流来了,应该是第一级先启动吗?
那么,第二级会在什么情况下启动呢?第三级呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-4-30 22:03:00 | 只看该作者
马哥,你说的和雷老大说的不一样呀???按雷神的意思````````你那样的情况最后一级早报销啦```````
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-4-30 22:06:00 | 只看该作者
另外,我在新疆开了个茶馆,效益很好,估计再过三个月就能挣钱了。我才投了15万,现在一天能毛收5000多。估了个子,一天它净的有2000到2200。比防雷强呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-5-1 22:32:00 | 只看该作者
甲级、乙级、丙级呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-5-1 23:18:00 | 只看该作者
胡子说的可是资质?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2003-5-6 10:10:00 | 只看该作者
我确实是个新手,跟各位高手聊真有点对不起大家!
不知马雷说的“先一级,再二级。。。。”跟电路结构有关系吗?可不可以说说采用三级结构的电路原理或是否有产品推荐一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 12:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表