谢谢!那怎么来安装电源防雷器呢?也按三级防护吗〉?有点浪费吧
在请教防护霓虹灯怎么做?防护霓虹灯下楼内的设备,又怎么做呢?
沙发
发表于 2003-5-28 16:54:00 | 只看该作者
广告型回答方式

揉一套 Asafe -25

技术型回答方式:

你能不能再说细致点?比如:霓虹灯的电源是从哪里引过去的,主配电柜专线,还是....顶楼配电箱,还是.....

劳驾诸位,以后问问题能够尽量给最多的条件

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-5-28 17:17:00 | 只看该作者
如果霓红灯的电源是从楼底的配电室引入,如何对其进行保护?它的高度大约有八米高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-28 19:29:00 | 只看该作者
哈哈……
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-29 10:35:00 | 只看该作者
哈哈

从楼底的配电室spd之前拉过去的,如果不怕霓虹灯电源有问题
就什么也不装

如果担心霓虹灯的电源本身,可以用B+C
当然如果你的霓虹灯的电源耐压水平可以达到>2000V,就只要装一个 ASafe-15就可以了
当然如果你的霓虹灯的电源耐压水平可以达到<1000V,就要b+c+d了