ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3442|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

直击雷地网与感应雷地网的连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-15 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某火工品仓库,内有一炸药库、一值班室,其中炸药库做了分别独立的直击雷和感应雷地网,值班室的直击雷和感应雷地网合一并与炸药库的感应雷地网连接.请问这种做法是否合理?再问是否规范能够支持这种做法?期待回复,谢谢!
沙发
发表于 2009-7-15 16:43:46 | 只看该作者
不能连接。避雷针要求独立地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:53:14 | 只看该作者
不能连接。避雷针要求独立地网
wind1980605 发表于 2009-7-15 16:43

对不起,我没说清楚,值班室安装的是屋面避雷带!该值班室在避雷针的保护范围之外,值班室屋面避雷带地网与炸药库感应雷地网相连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-16 10:14:02 | 只看该作者
。。。貌似很不安全的说
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-16 16:27:28 | 只看该作者
应该没什么问题,GB50089-98的12.7.3条
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-16 21:51:24 | 只看该作者
联合地网没什么问题....
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-16 23:22:38 | 只看该作者
直击雷避雷接地能独立的当然最好了,但如果该地网与其它地网距离不够,为了防止地电位反击,还是把接地连接在一起的好,你没看见人家KBT还搞了个地电位反击箱出来吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-7-17 08:17:51 | 只看该作者
应该没什么问题,GB50089-98的12.7.3条
ml1893713 发表于 2009-7-16 16:27

谁有这本规范,能发个看看不,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-7-17 13:10:45 | 只看该作者
直击雷接地和感应雷接地,在第二类、第三类防雷建筑物里面是提倡接在一起的,也就是说,二类和三类最好是共地。但是第一类防雷建筑则不能共地,在一类场所,直击雷接地装置和感应雷接地装置必须分设,并且要满足一定的安全距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-7-20 22:26:05 | 只看该作者
楼上的依据是什么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 14:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表