250米铁塔防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-9 08:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250米高的铁塔上每隔10米安装有电源箱,供铁塔上的设备使用,如果给电源箱加装电源避雷器,加装哪种类型的好,避雷器的接地怎么解决,能否直接接在铁塔上。
沙发
发表于 2009-6-9 08:59:50 | 只看该作者
我想知道哪里有250米高的铁塔!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-6-9 09:00:17 | 只看该作者
250?????你造的擎天柱吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-9 09:23:32 | 只看该作者
帮顶下帖。。铁塔比埃菲尔铁塔(高320米)低多了,中国很多吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-6-9 09:27:37 | 只看该作者
这有什么,天津,北京都有一座,探测气象资料和通讯用的,归气象局。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-9 11:19:18 | 只看该作者
250米高的铁塔上每隔10米安装有电源箱,供铁塔上的设备使用,如果给电源箱加装电源避雷器,加装哪种类型的好,避雷器的接地怎么解决,能否直接接在铁塔上。 ...
ljjcxy 发表于 2009-6-9 08:52


我个人意见,仅供参考:
在电源箱(或防雷箱配安装盒)配相应的电源防雷器(建议配一体化型防雷器);

接地直接接铁塔应该没有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-9 13:59:32 | 只看该作者
怎么做才是最理想的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:13:48 | 只看该作者
无人回答,就一个哥们回复了。避雷器的接地能直接接在铁塔上吗,万一铁塔泄流的时候,不会对避雷器或者配电箱有什么影响吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-9 17:18:10 | 只看该作者
本帖最后由 xigema01 于 2009-6-9 17:20 编辑
无人回答,就一个哥们回复了。避雷器的接地能直接接在铁塔上吗,万一铁塔泄流的时候,不会对避雷器或者配电箱有什么影响吗
ljjcxy 发表于 2009-6-9 17:13


你是塔本身做引下线吗??如果是就不能,强弱分离,共地不共点~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:33:50 | 只看该作者
塔体是做引下线的,如果不能接,又能接在哪里呢,那可是200多米的东西啊
回复 支持 反对

使用道具 举报