ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1871|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

雷电防护的实施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-2 15:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷保护工作是一项系统工程,分为外部防雷和内部防雷。外部防雷是指以避雷针系统为主的整个建筑物的系统。内部防雷是指针对建筑物内部需要保护精密设备系统保护系统可分为防雷和防浪涌两部分。见下表示: (一),外部防协保护 外部防雷是指以避雷针系统为主的整个建筑物的保护系统。 避雷针系统包括接闪器、引下线、接地装置。 1、滚球法计算常规避雷针的保护范围 国家建筑物防雷标准50057-94规定了常规避雷针的保护范围滚球法计算公式如下: rx=[h(2hr-h)]1/2-[ hr(2hr-h) 其中h为第一类建筑物滚球半径取h=30m R为高度在h时的保护半径,设需要的保护范围取5米 Hx为被保护物的高度,被保护天线高度为5米 H为避雷针的高度 代入上述各值所需避雷针高度为h>=9.5米,设计为10米高 2.提前放电避雷针的保护范围计算 根据法国国家标准提前放电避雷针的保护范围计算共识如下: Rp={h(2D-h+△L(2D-△L)} 其中一类建筑物规定=20m D为第一类建筑物滚球半径取D=30m H为提前放电避雷针针尖距被保护物的高度 L为抢先距离,△L=V*△T,其中V为先导传播速度1米/微妙, T为提前放电时间。例如:SATELIT+2500型△L-1米/秒*25微妙=25米 提前放电避雷针安装高度低于5米时,厂家提供保护范围查询表: 各类防雷建筑物在不同型号不同高度的保护半径 SATELIT 针尖高度 H=高于被保护物的水平高度(米) 2 4 5 7 10 15 20 ESE2500 17 34 42 43 44 45 45 ------ ------- ESE4000 24 46 58 59 59 60 60 ------- ------- ESE5000 28 55 68 69 69 70 70 ------- -------- ESE6000 32 64 79 79 79 80 80 ------- --------- 3.雷针的安装方法 (一)常规避雷针的安装方法 1.避雷针支撑杆选用国际管Ø75、6m,Ø70、6; 不同大小支撑杆之间焊接。 2.底座使用6mm厚的钢板,300mm*300mm*6mm 3.在支撑杆8m高处安装4条攀线。 4.底座用4块肋板将Ø75杆焊接在底座。 5.避雷针钢板底座用40mm*4mm镀锌扁钢焊接并连接至避雷带的以下线抽头 6.支撑杆与过度装置电焊连接,不锈钢接闪器与过度装置可以螺纹连接 7.引下线数量应大于2条,以4条为宜 8.各焊接点要有足够的焊接面积,并漆防锈漆 (二)提前放电避雷针安装方法 1.6m支撑杆使用Ø50的国际管 2.底座使用6mm厚的钢板,300mm*300mm*6mm 3.在支撑杆不需攀线 4.其他与方案一同。 (三)内部防雷保护 内部防雷是随精密设备应用的增多二显现出其使用的必要和重要。总括的讲就是将以下四方面的工作,即:DBSE有机地集合起来,针对用户的具体情况合理配置,使之相互协调,总体上达到最佳的运行状态。其四方面为: D:DIVIDING分流 B:BONDING 均压 S:SHIELDING屏蔽 E:EARTHING 接地 下面就针对这四方面介绍防护方法“ 分流是通过防雷保护器件来完成的,在器件选择时要考虑达到以下基本要求: 1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应非常大,串联在电路中的阻抗应非常小。 2)在雷电袭击通讯总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于精密设备耐受电压水平。 3)在抑制雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好无损。 4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。 1.电源系统的防雷与过电压保护 (1)普通电源三级保护 普通建筑普通用户对电源进行保护时,也应依前述理论实施三级保护,即主配电、分配电、用户终端的一、二、三级,逐级放置避雷器件保护。 (2)电子计算机房三级保护 机关企业的计算机机房通常是雷电防护的重点对象,而往往又无法想象上述第一条的方法实施,只有采用在机房电源入户端集中三级保护。 机房电源的重要设备之一是UPS电源,它为计算机系统各用电设备提供稳定可靠和高质量用电环境的唯一重要设备,所以防护的重点应放在UPS电源输入和输出端处。为使可靠性更强,可采用UPS前三级、以及的保护方法。 (3)发电机系统保护 对于用发电机作为备用电源供应的单位,发电机也是防雷保护的一个环节。发电机是建筑物供电系统的一个重要设备,同机房等保护对象有线路的联结,也是雷害的入侵途径之一。这方面的防护重点是考虑防范感应雷害的入侵。 (4)终端设备的电源防雷保护 计算机信息系统中心机房设备包括小型机、服务机、交换机、路由器和其它用电设备等,为确保设备万无一失,考虑从配电至机房有一定距离,感应雷害无孔不入是其主要危害,电网的浪涌也可造成伤害,故应在终端设备前加一级保护器件,具体选型视情况而定。 2,信息通讯网络系统防雷与过电压保护 此处的信息通讯网络包括:广域网络传输、局域网络、通讯网络、微波通讯等等。上述路径都是雷害进入机房的可能途径。 用户广域网的连接通常由租用邮电数据专线或共用通讯线路同广域互联网连接,这是雷害入侵的主要渠道之一。是防雷保护的重点对象。 局域网络线路统称布置于室内,但由于接口耐压很低,加上线路的屏蔽、布线距离、布线方式等诸多因素的影响,感应雷害和电网浪涌过电压都会通过网络线对设备造成破坏。保护是必须的。 通讯线路象电话线由于多从室外架空引入,雷电极易侵入。 微波通讯、卫星传送是雷击直接的侵入对象,其天线暴露在外,且高出建筑物,引雷几率较大。其防护是重中之重。 3,均压等电位连接 在均压等电位的实施时,应在主机房、其他机房、主电源室的静电地板下铺设均压等电位带。均压等电位带材质为紫铜带,规格和疏密程度依具体情况而定,铜带截面积 40-80mm²为宜。在各室内以网状布置,最终以星型与机房的直流逻辑地接通。另外机房UPS电源地及信号地均在最近距离与均压等电位带直线连接。 4,接地系统 在工程实施过程中,仔细检查地线系统是否工作正常,是否达到国家规定的防雷标准要求。通过防雷工程的实施,完善接地系统,以便使防雷器件更有效地工作,防雷效果更加完备。 5,屏蔽 防护感应雷害的有效措施之一就是屏蔽。 最理想的情况就是将精密设备所在区域,比如计算机房充分地屏蔽起来,杜绝雷电脉冲磁场影响电源和信号传输线路和设备,或其他导体产生感应电流。 现实中完全屏蔽是不可能地,只有通过可行的手段尽可能减少电磁感应的影响。在条件具备时,应将设备所在空间周边 有源线路用金属槽管进行保护,并使金属槽管两端接地,且与均压等电位连接。 除屏蔽措施以外,布线应遵循以下原则: (1)电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离; (2)广域线缆不要与局域线缆同槽架设; (3)网线与墙壁架设时,有条件应远离安装 ; (4)屏蔽槽有厚度要求,并应两点接地。 ●防雷器件的重要参数 Uп: 标称电压,也称额定工作电压。与被保护系统的电压相符。在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,他标出交流电压的有效值。
沙发
 楼主| 发表于 2009-2-2 15:23:00 | 只看该作者
防雷新概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-2-3 10:29:00 | 只看该作者

回复 1# tiandiyingxiong 的帖子

非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-2-3 11:15:00 | 只看该作者
原帖由 luoy 于 2009-2-3 10:29:00 发表 2.提前放电避雷针的保护范围计算 根据法国国家标准提前放电避雷针的保护范围计算共识如下:
怎么就提前放电了,能否解释清楚? 那个“法国国家标准”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-2-3 11:18:00 | 只看该作者

回复 1# tiandiyingxiong 的帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-2-9 09:57:00 | 只看该作者
提前放电式避雷针就是在雷电产生带电云层聚集的时候,避雷针感应带副电荷的的云层,产生上行先导把雷电提前引导下来...这个提前的时间就是△T...呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-2-10 09:50:00 | 只看该作者

回复 6# 今宵酒醒何处 的帖子

看明白了,你根本就不通技术,是文员或者销售员吧? 不但将雷电的基础常识搞错了,逻辑上也不通,更别说将问题阐述清楚了,你说了一个你自己都没搞清楚的答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-2-10 10:19:00 | 只看该作者
屏蔽的作用又两个! 1:外面的进不来 2:里面的出不去
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 05:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表