土壤电阻率不均匀情况下,或者两种不同土壤电阻率下的接地体有效长度的计算怎么确定啊??? 求助各位雷仙...
沙发
发表于 2008-12-11 09:44:00 | 只看该作者
来坐坐沙发来了呀 卡徒 江山美色
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-12-12 07:11:00 | 只看该作者
接地体有效长度与土壤电阻率关系不大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-1-8 10:36:00 | 只看该作者

回复 1# 李师宇 的帖子

你这问题问得…… 从工频电阻的角度来说,几乎不存在“接地体有效长度”的概念 从冲击电阻的角度来说,单跟辐射形接地体不能太长,因为冲击电流在辐射形接地体上衰减较快,太长了,冲击电流就几乎过不去了,末端起不到防护功效。 如果要考虑冲击电阻,那么,单跟辐射接地体的最大程度详细见电力部门的规程《交流电气装置的接地》
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-1-8 12:41:00 | 只看该作者
建议你查找规范GB5007
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-1-19 10:39:00 | 只看该作者
有错了 希望大家指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-1-19 10:42:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-1-19 10:52:00 | 只看该作者
这次应该发上了 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-1-19 11:53:00 | 只看该作者

回复 8# 545852413 的帖子

不能这样算 得注意前提条件 看看解老的《电力系统接地技术》吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-1-19 13:59:00 | 只看该作者

回复 9# ljry8044 的帖子

好的 我在学学看 谢谢你的指导