中光模块的计算方法
以下是中光接地模块的计算方法:
低电阻接地摸块用量计算:
根据拟建接地装置埋设地层的电阻率,采用下式计算低电阻接地模块的用量。
ZGD-I型,垂直埋置,单个模块的接地电阻:
Rj= [ ρ Ln 4L(L+2h) ] ×M0
2πL d(L+4h)
ZGD-Ⅱ型,水平埋置,单个模块的接地电阻:
Rj= 0.22× ρ ×M0
√a×b
并联后的总接地电阻:
Rnj= Rj
nη
式中:ρ — 埋置地层的电阻率(Ω·m);
L — Ⅰ型模块的长(m);
d — Ⅰ型模块的直径(m);
h — 接地模块的埋置深度(m);
a,b — Ⅱ型模块的长、宽(m);
M0 — 模块调整系数 ZGD-Ⅰ-1型取0.38 ZGD-Ⅰ-2型取0.35
ZGD-Ⅰ-3型取0.30 ZGD-Ⅱ-1型取0.33;
n — 接地模块个数;
η — 模块利用系数,可采用0.55-0.85。
|
|