ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6425|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

请教:接地模块数量计算!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-31 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个机房要做接地,要求小于1欧,接地极用600mm*300mm*60的石墨接地极,请问用多少个能够?这个有没有什么计算的公式啊?急....
沙发
发表于 2008-7-31 11:31:00 | 只看该作者
没有公式,看着用吧,找个200*200米的地方每隔二十米埋一个差不多了. 中间再打个井字形网格,估计得用个八/九十块.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-7-31 12:00:00 | 只看该作者

.....

不会吧...这么多...
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-31 12:08:00 | 只看该作者
和土壤电阻率,地形,单个模块的电阻,模块敷设方法有很大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-31 14:32:00 | 只看该作者
打铜包钢,或者打角钢,每隔五米打一根,打一根测一下接地电阻,什么时候达到1欧以下了,就可以了,这样的成本应该比用石磨接地极要小
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-8-1 08:56:00 | 只看该作者
如果能利用建筑基础接地,就可以省好多了! 不过,计算还是根据独立接地网算,一般接地模块厂家都有计算公式的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-1 10:56:00 | 只看该作者
大胡子同志,你这样做要多少银子呀? 我们这里最大方的老板最多只出一W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-1 15:22:00 | 只看该作者

中光模块的计算方法

以下是中光接地模块的计算方法: 低电阻接地摸块用量计算: 根据拟建接地装置埋设地层的电阻率,采用下式计算低电阻接地模块的用量。 ZGD-I型,垂直埋置,单个模块的接地电阻: Rj= [ ρ Ln 4L(L+2h) ] ×M0 2πL d(L+4h) ZGD-Ⅱ型,水平埋置,单个模块的接地电阻: Rj= 0.22× ρ ×M0 √a×b 并联后的总接地电阻: Rnj= Rj nη 式中:ρ — 埋置地层的电阻率(Ω·m); L — Ⅰ型模块的长(m); d — Ⅰ型模块的直径(m); h — 接地模块的埋置深度(m); a,b — Ⅱ型模块的长、宽(m); M0 — 模块调整系数 ZGD-Ⅰ-1型取0.38 ZGD-Ⅰ-2型取0.35 ZGD-Ⅰ-3型取0.30 ZGD-Ⅱ-1型取0.33; n — 接地模块个数; η — 模块利用系数,可采用0.55-0.85。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:26:00 | 只看该作者

楼上这个好像经常看到哦..
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:27:00 | 只看该作者
η — 模块利用系数,可采用0.55-0.85 这个一般怎么取?
回复 支持 反对