ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1946|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

对规范图GB50057-94图6.4.3-3的一点疑惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-14 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, GB50057-942000版)图6.4.5-3TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧。 如图:如果电涌保护器失效短路,那么短路电流将沿箭头方向经 1F4N返回到中性点,这个电流很大,导致1 处的熔丝或开关断开。而这个时候F可能不动作。所以我觉得这个电路是有缺陷的。。。想听听大家的意见。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2008-7-14 15:30:00 | 只看该作者
1和F哪一个的保护动作电流更大一些呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-14 17:03:00 | 只看该作者
1的电流应该比F打!1按线路计算电流选择,F按电涌保护器选!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-14 17:23:00 | 只看该作者
1和F的关系是1.6:1
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:16:00 | 只看该作者
恩.谢谢大家...
回复 支持 反对

使用道具 举报