ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1623|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

求助~关于地网架设

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-3 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:-D 小弟需做一个收费站顶棚防雷方案,想请教下如果采用避雷网覆盖顶棚然后接地的方法是否可行?因顶棚下收费亭内有大量电脑等电子设施,车道下也埋有感应线圈,在附近接地的话雷击时是否对这些设备产生影响?要隔多远才能消除这些影响?是否要架设一个大的接地网将所有设备统一接地?不使用防雷网另外加高避雷针效果是否更好?请指教~~
沙发
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:42:00 | 只看该作者

回复:求助~关于地网架设

在论坛上逛了逛看到了GB50343—2004,大受启发~问题解决了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 13:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表