ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3368|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【转贴】请问:中线对地保护采用什么元件好?-light

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2002-11-4 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发言者:通天雷神
发表时间:2001年6月29日 13时18分13秒
来自61.134.29.29)
回应:请问:中线对地保护采用什么元件好?(发言者:light ,于 2001年6月12日 16时31分10秒)

因为中线对地有大约70~80V的工频悬浮电压,所以我们一般不建议使用放电管之类的器件,原因是放电管的弱点在于存在工频续流,不容易熄弧.因此我们一般使用MOV或者MOV组合器件.以我们长期的实际使用经验来看,一般MOV的电压应该在150左右.希望我的建议能够让你满意.


Re: 请问:中线对地保护采用什么元件好?
发言者:tech
发表时间:2001年6月20日 13时20分42秒
来自61.144.141.81)
回应:请问:中线对地保护采用什么元件好?(发言者:light ,于 2001年6月12日 16时31分10秒)

我想应该用电流大,价格便宜的元件好些。
因为,中线对地线不存在工频电压,不可能发生续流等问题,可以说选型的限制会松很多。至于到底用什么,应该是仁者见仁,智者见智,还要参考具体用法而定。

沙发
发表于 2002-11-8 09:11:00 | 只看该作者
那你就直接用导线接吧,来个“再次接零”,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表