一居住组团,均为三、四层的底商住宅,建筑物的高度为16.2m,长度为24m,宽度为11m,共有八栋,本地雷暴日数为18.7,这个组团周围均为三、四层的建筑。雷击次数计算为0.015,需要设置防雷吗?
沙发
发表于 2008-1-8 23:20:00 | 只看该作者

仔细看规范

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-25 11:29:00 | 只看该作者

回复: 需要设置防雷吗?

需要的啊 根据<<GB5007-2000>>2.0.4的规定预计雷击次数大于或是等于0.012次/a,小于或是等于0.06次/a的部省级办公建筑以及其它重要或是人员密集的公共建筑物.   你所说的属于人员密集的公共建筑物.