哈哈,我有个专门测试放电管和TVS管的表,是我自己做的(应该是说改装的)。我可以告诉大家怎么改。 表的型号是(问我要才告诉你);买一块(一块就可以不用改装了,直接可以用)或者两块表(如果是一 块的话只能测试90V的放电管,如果把两块表串联就可以测试230V的管子),他和普通的万用表不一样,当把表的挡位打到100K挡(是测试高阻值的电阻用的,是该表可输出最大电压的挡位)的时候(指示灯会亮)两表笔会带120V-150V的直流电(具体有多少要看电池)这个电是用数字万用表测试出来的,当然是不打人的,他的电流相当的小,是用他的电压使放电管点火的,如果可以点火(用肉眼可以看到)就说明该管子是好的,不能点火,就说明该管子是坏的,当然该表看不出放电管的点火电压和标称电压(一般在表的电压值120-150V内就OK),只能判断该管子是否好坏。 为什么普通万用表不可以测试放电管和TVS管呢,因为他们都是电压抑制器件,也就是说测试笔所带的测试电压可以把放电管或者TVS管击穿,也可以是说可以让放电管点火。 比如说:测试一个90V放电管,测试笔上的电压就至少有DC90V以上,测试的时候就可以看见测试笔的指针动作指向低阻值,并且可以看见管子在点火,如果可以点火,那管子就是 好的拉。 放电管都可以测试,TVS管就不用说拉。。。 |