ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2519|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助][讨论]35kV及架空输电线路防雷求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-10 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

现在 35kV以及110kV输电线路杆塔上安装了 许多氧化锌避雷器,110kV及以上都有避雷线,接地电阻都符合设计要求大都在25欧以下。为什么还遭受雷击很严重???

俺是学机械的。。。领导让俺做今年的雷击分析,,这实在是难为人了。。

有幸来到这里 认识各位大侠。。在这里向各位大侠请教,给初步分析应有几方面原因原因(俺这里是山区)

[此贴子已经被作者于2007-12-10 17:01:03编辑过]
沙发
发表于 2007-12-10 16:12:00 | 只看该作者

雷电对高压线的绕击可能是一个原因,另外如果雷电击中附近的树木,电磁脉冲辐射也可能是个威胁

具体情况要具体分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-12-10 16:23:00 | 只看该作者

架空输电线路怎么样防止饶击和感应雷电的危害呢?110kV及以上线路全线架设了避雷线/。

现在加装了那么多110kV及以上线路型避雷器 但是好象效果真是微乎其微。。。。

今年线路跳闸50多次有36次是由于雷击造成。。领导重视。。可俺不会怎么分析。。还望各位大侠 把线路上的防雷击方法跟俺说下。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-12-11 08:29:00 | 只看该作者
那应该就是雷击电磁脉冲的原因了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:36:00 | 只看该作者
那解决的方法呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-12-11 16:11:00 | 只看该作者

到网上百度一下‘架空输电线路防雷’吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:25:00 | 只看该作者
都百度了几次了 找不到 才找到这个高手云集的地方来了呢[em06][em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-12-17 15:03:00 | 只看该作者

1.进一步降低接地电阻,可以有效的降低绝缘闪络。

2. 架设耦合地线。

3.采用不平衡绝缘。

4.采用消弧圈接地方式。

5.装设自动重合闸装置。

6.装设排气式避雷器。

7.加强绝缘。

推荐你看看《电力工程》这本书,很详细。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 13:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表