ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1836|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

给组数据,大家给算算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-6 15:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一变电站,现有地网面积为长132m 宽87m,实测接地电阻为0.175欧姆(深层土壤和表层土壤电阻率基本相同)。现在四个角上打四口50米,孔径为110mm的深井,井内采用直径为80mm的管子,并采用一般的降阻剂填实。大家给算算,就这种情况计算出来地网接地电阻能达到多少?

希望大家给我算算看!

[此贴子已经被作者于2007-12-6 15:43:19编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:42:00 | 只看该作者

对了,要求接地电阻达到0.095欧姆。

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-12-6 16:57:00 | 只看该作者
粗略估算,土壤电阻率ρ=37.5Ωm,放降阻剂已经没有用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 16:52

Powered by Discuz! X3.2