ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5056|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[求助]漏电断路器能不能用于MOV电涌保护器失效保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-3 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位前辈:

本人最近看到这样一则资料:

漏电断路器不能用于MOV电涌保护器失效保护。

请问:这是正确的吗?

请各位前辈多多指教。

沙发
发表于 2007-11-8 12:11:00 | 只看该作者
为什么不可以呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-11-8 15:41:00 | 只看该作者

好象是这样理解:

因为MOV即使在正常的情况下,都会有电流流过,(也就是漏电流)。

所以会引起漏电断路器跳开。

不知这样理解是否合理?

故想和大家一起探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-11-22 18:02:00 | 只看该作者
通俗一点讲,防雷器是将电(雷电和后续工频电流)导入大地的,而漏电保护器是防止电导入大地的(一旦检测到有到地的电流立即跳闸),本身是一对矛盾,怎么能和谐共处呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-11-23 11:54:00 | 只看该作者
[em17]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-11-26 15:03:00 | 只看该作者
推而广之,有纵向保护的避雷器一般要安装在漏电开关的前面;如果必须在漏电开关后安装避雷器,最好不要有纵向保护模块,否则,会经常跳闸,很麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-6 09:12:00 | 只看该作者
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-12-6 17:01:00 | 只看该作者
以下是引用wangj在2007-12-6 9:12:00的发言:
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。

那当然了!防雷是需要专门考虑的。这种做法,只能是自己增加了成本

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-12-7 14:58:00 | 只看该作者
以下是引用wangj在2007-12-6 9:12:00的发言:
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。

电源电涌保护器前端应串联熔断器,而不是空气开关,空气开关内部是线圈,在泄防电涌时的瞬间会在其两端产生极高的电压,这个电压叠加到电涌保护器上,大大抬高了电涌保护器的残压。所以应串联熔断器而不是空气开关!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-12-7 15:14:00 | 只看该作者

空开里面的线圈压降不会很大的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 01:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表