一般情况下最大雷电流是多少?
一般的民用建筑物选用20KA通流量的SPD可不可以?
是不是SPD的通流量越大越好?
使用道具 举报
几十至几百KA不等,
SPD通流量,残压一定,当然通流量越大越好,
看国标,50057,50343吧
问题好像不完整
选用20KA通流量的SPD用来干啥?
民用建筑的电源部分啊。这样不行的吗?
首先应明白:就算按照最低保护等级来考虑的话,也需要BC两级来进行设计;
其次:才考虑通流量残压等因素指标,B级不低于12.5KA(10/350波形)或不低于50KA(8/20波形)而C级一般都是8/20波形的,不低于10KA.
你提到的20KA是什么波形的??这下明白了吧...
不等的!看你是如何
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 12:00
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.