一般情况下最大雷电流是多少?

一般的民用建筑物选用20KA通流量的SPD可不可以?

是不是SPD的通流量越大越好?

沙发
发表于 2007-8-3 16:39:00 | 只看该作者

几十至几百KA不等,

SPD通流量,残压一定,当然通流量越大越好,

看国标,50057,50343吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-3 17:01:00 | 只看该作者

问题好像不完整

选用20KA通流量的SPD用来干啥?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:22:00 | 只看该作者
以下是引用ASP在2007-8-3 17:01:00的发言:

问题好像不完整

选用20KA通流量的SPD用来干啥?

民用建筑的电源部分啊。这样不行的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-6 12:26:00 | 只看该作者
最大按200KA计算,普通民用也得装BC两级
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-1-4 11:48:00 | 只看该作者

首先应明白:就算按照最低保护等级来考虑的话,也需要BC两级来进行设计;

其次:才考虑通流量残压等因素指标,B级不低于12.5KA(10/350波形)或不低于50KA(8/20波形)而C级一般都是8/20波形的,不低于10KA.

你提到的20KA是什么波形的??这下明白了吧...

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-1-4 13:33:00 | 只看该作者
你要保护的是第几级啊 不是越大越好 通流量大了 残压也增大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-1-7 13:32:00 | 只看该作者

不等的!看你是如何

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-12-11 16:30:05 | 只看该作者
通流量20KA或10KA,是讲单片需要20KA或10KA,还是总量为20KA或10KA?