ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1603|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

急!!求!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-3 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我做了一个烟花爆竹的防雷,设计是安装双支等高避雷针,因为后面是高山(有35米)我把针装在仓库的前端位置,如果单按平面算保护范围是不够的,但综合考虑了后面的山之后就能保护了。注:山呈凹形,仓库就在那中间位置。

现在的问题是防雷所的认为这样不行,他们还征求了上级的意见,他们说保护范围是没问题,但如果把后面的山当作接闪器的话要考虑其泄流通道和效果,如果这样的话那不是要在山顶上装一支针??这样有必要吗?他们还建议在山边上装一支(这样针几乎就没有露出来了,因为山更高)。这样有用吗?

谢谢各位大侠出场。

[此贴子已经被作者于2007-8-3 9:35:58编辑过]
沙发
发表于 2007-8-3 09:32:00 | 只看该作者

如果是要检测的话,不管你怎么做,你都需要防雷检测所的认同。

换句话来说,就是,即便是没有那个必要,但是从现在你的情况看来也是不行的。

至于分析这个方案是不是可行的,那就要认真仔细的研究了。

我也想听听大家的意见,大家不如都发表一下!看看是不是真的有这个必要呢?为什么呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-3 17:39:00 | 只看该作者
山顶装一根哈,更拉风.保护整座山[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 15:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表