开县雷击事故现场实地测绘报告 一、考察概况 1、事故名称 :重庆市开县义和镇兴业村小学雷击事故 2、事故地点 :重庆市开县义和镇兴业村 3、事故时间 : 2007 年 5 月 23 日 下午 4 时 4、考察时间: 2007 年 06 月 01 日 上午 9 时 5、考察组成员 1 )梅忠恕 教授级高工 2 )夏红伟 新实接地工程材料研究所 工程师 3 )潘森 《中国防雷》执行主编 6、测量记录装备 1 ) 50 米 皮尺 2 )接地电阻测试仪 3 )万用表 4 ) GPS 定位系统 5 )数码相机 6 ) AV 录象机
二、考察记录 1 由义和镇出发 1.5 小时车程到达兴业村小学, 2 途经义和镇石笋坪,该地区为喀斯特地貌, 2006 年曾因雷击导致巨石迸裂(见照片1),根据位于30 米 外的兴业村诊所医生的介绍,在5月23日 (即小学事故发生日),雷电又一次击中另一“石笋”(见照片2),有约0.5立方石块被崩下。据围观群众特别是老人介绍,当地几十年来很少听说有雷击伤人事件,只有74年左右曾有,但近两年,雷击有明显变化,更“凶了”,雷声也常为更加短促、犀利但声音似乎并不大,有人描述雷击时大地有震感。
2006 年被雷击的巨石(见照片1) 事故放生当天,被雷击的巨石(照片2)
3 到达小学现场,使用 GPS 卫星定位系统测量,海拔为 680.5m 4 观察小学,位于一个丘陵靠顶部的平地上,周围有部分民居建筑,多为平房和小二层,测量学校建筑位置分布(如图一) 图一 建筑分布图(标注为实测数)
5 受雷击的房间为北侧两个相临教室,其中靠西教室死亡 5 人(图中为西受击教室),靠东教室死亡 2 人(图中为东受击教室),测量两受击房,并记录死伤学生位置(如图二、三);
图二 西受击教室
注: 1 、该图本为 4 号图纸,请于附件中详查细节; 2 、门口受伤者为一家长,该家长只是感觉到雷电由背后(南面)来,即刻轰然击倒;
图二 东受击教室 注: 1 、该图本为 4 号图纸,请于附件中详查细节;
6 天花板与铁栏杆窗户之间有新破损痕迹,与之对应的地面有崩落的水泥石灰块(粉),铁栏杆上有灼痕,见照片3;
照片 4 窗上部新破损痕迹
7 室外挑粱与铁栏杆窗户之间有新破损痕迹,与之对应的地面有崩落的水泥石灰块(粉),见照片4;
照片 4 挑粱与铁栏杆窗户之间新破损痕迹 8 室外有树木三棵,高出教室,根部与建筑距离 3~ 4 米 ,部分树枝覆盖在教室上方,见照片5
照片 5 教室外树木
9 考察室外树木发现位于中间的树木有枯枝,但并无灼烧痕迹,据了解为虫蛀死亡的枯枝,已死亡几年了,见照片6;
照片 6 中间的树木的枯枝
10 房屋上有钢质旗杆,高约1.5米,由于下雨天气,学校方安全考虑不让上房顶,未能近距离观察是否有灼痕,见照片7;
照片7 房屋上有钢质旗杆
11 防雷设施:建筑物墙体为条石砌块建造,无框架、上下圈梁等钢筋现浇结构,过梁为预制件,屋檐下设置了挑梁,内有 4 根 20 钢筋;屋顶为钢筋混凝土预制板;无引下通筋;建筑基础为条石砌造,厚度 50cm 以上; 12 地质情况,由于下雨天气,无法进行土壤电阻率测量,目测表土为 200MΩ-300MΩ;一处发现土壤颜色和土质与其他方向差异很大,疑为风化富积的褐铁矿的露头矿脉,取样,现半定量分析中,待有结果另行通告结果,见照片8 、9;
照片 8 色差较大的岩土
照片9 土壤细部照片
三、后记 我国的雷击人员伤亡事故大多发生在农村地区,如何从众多的雷击伤亡事故中找出规律,并且提出适合农村地区的因地制宜的防雷方法和措施,是摆在广大防雷工作者面前的课题! 感谢兴业村支书扈月锋先生、兴业村小学校主任程先文老师对本次考察工作的支持! 测绘指导:梅忠恕 现场测绘:夏红伟、潘森 记录编制:夏红伟
编制时间: 2007.06.05 |