模块化楼宇控制器(MBC) 模块化楼宇控制器(MBC)是Landis&Staefa楼宇管理和控制系统的有机组成部分。它是一种高性能的模块化直接数字控制(DCC)管理的现场控制台。现场控制台在不依靠较高层处理器的情况下,可以独立工作或联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能。模块化楼宇控制器对分散的楼层网络(FLN)装置和其他楼宇系统(如制冷机、锅炉、消防/人身安全设施、保安设施和照明设备)进行中央监视和控制。另外,可使多达100个模块化现场控制台在楼宇级网络实现通信。 特点 摸块化的硬件组成似的见来扩充时,用匹配是被来满足控制要求方面有很高的灵活性。 模块化的大搭扣式(snap-in)实际简化了安装与维护。 在箱门上的透明观察板可使用户观察发光二级管状态显示和强制开关的位置。 集成化平台适于通信和与其他及设备的互操作。 特别编制的程序可满足设备控制方面的应用。 先进的比例积分微分(PID)暖通空调控制闭环调节算法可使振荡最小,并保持精密控制。 为全套设备管理提供了安装在内部的能源管理应用程序和直接数字控制应用程序。 全面的报警管理、历史数据记录、操作员的控制和监视功能。 硬件 模块化楼宇控制器由以下4个主要部分组成: 机箱组件-根据箱体内部组件的情况,有两种尺寸(MBC-24,MBC-40)供选择。 电源模块-为点终端模块提供24Vdc和24Vac电源。 点终端模块-由一个电子点模块和一个接线块构成。电子点模块执行交流/直流或直流/交流转换,信号处理及与开放式处理器的通信。接线块用作现场接线或连接管路的终端。 开放式处理器-包括主处理器及通信,有多种通信选择。用户可从超过150个供应商的产品中选择适当的通信协议。所有开放式处理器均备有协议2楼宇级网络和/或独立的自动拨号网络。 技术指标 处理系统型号 摩托罗拉68302 处理器时钟速度 16.67MHZ 存储器容量 3Mb或4Mb 随机存储器电池使用时间 60天 模拟/数字(A/D)分辨率(模拟输入) 12位 数字/模拟(D/A)分辨率(模拟输出) 10位 当地通信借口 双RS-232口 网络通信速度 300bps至115.2Kbps 电压要求 115Vac@60赫兹或230Vac@50/60赫兹 箱体型号 NEMA1或NEMA12(选项) 工作环境 +32oF至+120oF(0oC至+49oC)相对湿度93%(无霜冻) 标准及规范 UL864UUKL ULC-C100 UUKL7 UL864UDTZ UL916PAZX CSA 22.2 NO.0,0.4,and 205 尺寸 MBC-24 24"高X20"宽X7"深 MBC-40 34"高X20"宽X7"深
|