潜心研究长垂直接地体在多层土壤地质结构下的数值计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-29 04:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

最近少来上网,因在潜心研究长垂直接地体在多层土壤地质结构下的数值计算。

鼓捣了快15天(含度假4天),终于到昨天把大地网环境下的二层土壤地质结构长垂直接地体的接地电阻计算弄完了。虽然还不很完美,但是至少二层界面下,一般深度在30m内的计算是没有问题了。也算防雷接地方面的一点贡献。今天忙活半晚上都在演算计算过程的吻合性和误差。把俺累了个半死。呵呵。

何金良博士编的那本《电力系统接地技术》不错。是本好书。可惜,真能看的进去看得明白的人不很多。遗憾。俺基本快翻完了。其间诸多疑问蒙何大博士指点迷津,逐渐一一解开。很看中IEEE std 80-2000。这个东西在很多地方可以得到应用。仅仅知道和会用的人很少。

曾经似乎我说过防雷行业里还算有技术含量的三个技术问题的话。虽然是个玩笑话,但是要真弄明白也不是一天两天的事情。要下的工夫还很多。最近在接地上花了很多时间在弄。除了理论研究、分析计算、软件验证以外,还做了N多的实验。包括降阻剂、接地网络的数值验证等等。接地者那老兄知道我鼓捣的那些东西。其间颇有心得,好似哑巴吃蜜,也就自己开心一下。

很想拿些东西出来分享。和同行中不少喜欢研究点东西的兄弟们聊了一些,但是,结果不很好。基本,我说我的,他想他的。似乎不很能明白我在说什么。唉。最近就忙乎这个呢。有兴趣的话来聊聊这个也很有意思的。只是,在防雷行业,90%的做接地的兄弟们还不很清楚盘环理论和内插法,这就有点头痛了,不知道该从何说起。这个最最基本的东西没有弄明白,下面的就更说不明白了。

[此贴子已经被crazy于2007-7-9 8:55:46编辑过]
沙发
发表于 2007-6-29 07:37:00 | 只看该作者

沙发

革命工作虽然重要,但楼主也要注意身体呀!这么晚还不睡.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:19:00 | 只看该作者

呵呵,胡子。

人生八苦,且歌且乐。又有什么所谓。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-7-1 17:19:00 | 只看该作者
答应了写论文了。很快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-7-2 11:16:00 | 只看该作者
哎~~~~最近越发发现做这行不学点技术,光靠读通那几本彩页是没用的啊~~~~成了防雷盲也容易被其他的防雷盲转空子,麻烦事也多得多~~~头疼~~~好在事情总有解决的办法,只是好心办了坏事~~~我也要加强技术方面的知识。去工地多跟跟,真的是现场走一转好过看死书~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-7-2 14:08:00 | 只看该作者

不会吧。领导刚刚布置下来,要做一个课题写一个论文。。。。让你先下手为强了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-2 14:17:00 | 只看该作者

佩服雷神的钻研精神,向雷神学习!

希望有朝一日,能为这个行业做出点贡献

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-7-4 15:21:00 | 只看该作者
写好发来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-7-5 08:40:00 | 只看该作者
雷神,向你致敬!你的钻研精神值得我辈好好学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-7-5 16:47:00 | 只看该作者
<大地网环境下的二层土壤地质结构长垂直接地体的接地电阻计算>这个课题是用来做预算的吗?