通信系统模块局全部是开关电源整流以后给设备供电,对于整流后的48V电源,对于直流48V的雷电防护,如若利用防雷模块来进行防护,使用单片还是用两片,
+48和地之间需要加装防雷模块吗?安装在什么位置最好,我大部分是安装是在开关电源的-48的母排上引出进行并联然后对地,
不知道有没有那位高人具体设计和安装过,给出建议!!!!
使用道具 举报
没有人知道 啊.雷神来了,也不帮兄弟想象
哈。昨晚太晚了啊。
我们的做法是:1、安装于设备端。2、有独立地线的时候安装2片10KA的组合型(CT)SPD。
我们给UT配套的全部是采用两片直流电源防雷器!可插拔!
详情可以联系我:13925282112
大部分厂家都是采用的两片,但是要讲的过去才行啊,
能!我用的DEHN rail 48FML。很好用,三个端子,“+”“-”和“PE”
谢谢楼上的,在通信机房所有接地包括+48都是接在一起的,那么+48和地之间的模块还能起到作用吗,看上去不就是多余的,怎么解释啊