ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4623|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

35000V高压变电所多次遭雷击,请高手讨论下怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-21 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

有一个煤矿的高压变电所,35000v开关室位于四层(楼顶),进线采用的是架空进线,但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,(原来也没有在避雷针的保护范围内,结果一次pt柜电压互感器烧烂了,现场看到这一段高压线上有严重的烧灼痕迹,后来安装上了避雷针,结果还是遭雷击了,还是同一个地方),请教各位大虾,是不是这一段没有避雷线的高压线就是罪魁祸首?另外,据事主说,他们用望远镜观测到该高压线上安装的避雷器,上面显示的好像是什么阻值的,显示数值突然变得很大。

各位大虾,赶紧帮忙吧,谢谢咯 

沙发
发表于 2007-5-21 15:48:00 | 只看该作者
以下是引用xianghua1228在2007-5-21 10:01:00的发言:

但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,原来也没有在避雷针的保护范围内

不太懂了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-5-22 11:51:00 | 只看该作者
针没装好,查下接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-5-22 22:01:00 | 只看该作者

接地是没有问题的 现在有一个新资料

电压互感器前端(进线端)过电压保护器以及熔断器完好 后端设备也没有问题,矿区其他部分没有雷击事故,所以感觉特别奇怪

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-23 17:41:00 | 只看该作者

不要用针,还是用线与原避雷线线接起

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-24 11:19:00 | 只看该作者
以下是引用xianghua1228在2007-5-22 22:01:00的发言:

接地是没有问题的 现在有一个新资料

电压互感器前端(进线端)过电压保护器以及熔断器完好 后端设备也没有问题,矿区其他部分没有雷击事故,所以感觉特别奇怪

能确定地没问题吗?你自己测是多少欧姆?地网情况怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-25 17:56:00 | 只看该作者

1.避雷器坏了或者参数选的不合适

2.电压互感器前端(进线端)的过电压保护器以及熔断器的参数选的不合适

3.用针、线无所谓只要保护范围达到 电线建议最好改为埋地引入室内

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-7-18 11:34:00 | 只看该作者

要是能埋地就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-7-18 16:48:00 | 只看该作者

DL/ T 6201997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。

看看符合这个标准的要求不。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:53:00 | 只看该作者

我没有这个标准呢~

得找找看

第一次接触高压  虽然是最小一级的高压

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 16:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表