有一个煤矿的高压变电所,35000v开关室位于四层(楼顶),进线采用的是架空进线,但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,(原来也没有在避雷针的保护范围内,结果一次pt柜电压互感器烧烂了,现场看到这一段高压线上有严重的烧灼痕迹,后来安装上了避雷针,结果还是遭雷击了,还是同一个地方),请教各位大虾,是不是这一段没有避雷线的高压线就是罪魁祸首?另外,据事主说,他们用望远镜观测到该高压线上安装的避雷器,上面显示的好像是什么阻值的,显示数值突然变得很大。
各位大虾,赶紧帮忙吧,谢谢咯
使用道具 举报
但是从杆塔到变电所的有一段高压线路上端是没有避雷线的,原来也没有在避雷针的保护范围内
不太懂了
接地是没有问题的 现在有一个新资料
电压互感器前端(进线端)过电压保护器以及熔断器完好 后端设备也没有问题,矿区其他部分没有雷击事故,所以感觉特别奇怪
不要用针,还是用线与原避雷线线接起
能确定地没问题吗?你自己测是多少欧姆?地网情况怎么样?
1.避雷器坏了或者参数选的不合适
2.电压互感器前端(进线端)的过电压保护器以及熔断器的参数选的不合适
3.用针、线无所谓只要保护范围达到 电线建议最好改为埋地引入室内
要是能埋地就好了
DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。
看看符合这个标准的要求不。
我没有这个标准呢~
得找找看
第一次接触高压 虽然是最小一级的高压
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-27 16:18
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.