如题,两种仪表在测量接地电阻时,在不同情况结果不同,这是为什么,便如,单根地桩时钳式测量出严重误差~特来发贴求救`
沙发
发表于 2007-3-21 22:51:00 | 只看该作者

俺一般用摇表,偏差很小,最主要是便宜.

最准的是电力用的表,就是成本高点,每测一个地要上万,还要拉15公里的线.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-22 09:18:00 | 只看该作者

钳型接地表.是必须形成回路才能测出结果..

单根地桩应该是测不出来的..

我是这么认为..

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-4 21:47:00 | 只看该作者
钳型表确实存在测量不稳定,精度不高的问题哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-7-8 08:12:00 | 只看该作者
以下是引用飛雪在2007-3-22 9:18:00的发言:

钳型接地表.是必须形成回路才能测出结果..

单根地桩应该是测不出来的..

我是这么认为..

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-7-8 09:44:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-3-21 22:51:00的发言:

俺一般用摇表,偏差很小,最主要是便宜.

最准的是电力用的表,就是成本高点,每测一个地要上万,还要拉15公里的线.

电力用的表?其实也是一般的电压、电流表,甚至万用表就可以了。测试材料倒是要一卡车,主要是变压器和电缆。费用是要好几万的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-19 09:47:00 | 只看该作者

钳型接地表是形成回路才能测出结果,所以这个回路的选择要正确,误差大部分从这里引起的。

对于单点测量,钳型接地表理论上可以测量,但需要接地极。非常麻烦,不如用指针表。