装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上固定顶钢油罐的顶板厚度等于或大于4 mm 时, 不应装设避雷针。铝顶油罐和顶板厚度小于4 m m 的钢油罐, 应装设避雷针( 网)。避雷针( 网) 应保护整个油罐。
请问4mm是怎么确定的?是因为能够承受雷电流的热量不损坏?还是能够安全泄放雷电流?
还是别的?
对于避雷针有什么要求?安好,还是不安好?
使用道具 举报
1 4 . 2 . 4 储存可燃油品的钢油罐,不应装设避雷针( 线),但必须做防雷接地。
这个怎么解释?
为什么?
请问4mm是怎么确定的?是因为能够承受雷电流的热量不损坏?还是能够安全?
指的是它四周壁的厚度;既能够起到安全泄放雷电流作用,还能够承受雷电流的热量不损坏。有一个前提:它的接地电阻要符合规范要求。
如果达到规范上所说的要求,最好不安装。
楼上说的基本没有错。
说明一下:200KA的雷击不足以穿透4mm厚的钢板。见GB50057条文说明。