我们机房有一个总的配电柜,内有两个防雷器,一个B级(三模块的)用于总电源的输入一个C级(三模块的)用于UPS的输入。可是防雷办检查时说没有N线防雷,请问各位,是不是再加一个相同等级单模块的NPE的就行了。它的参数要和以前的相同吗?还是?
谢谢各位雷友,请多指教?
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-27 10:52
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.