ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1998|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

我纳了闷啦,这个开关电源一直被说为防护太差,可是能过浪涌测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-31 23:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我公司有样仪器,是装在油站上的,里有一开关电源,如下图。

实际使用中电源部分经常出问题,主要是保险丝、整流管或开关管损坏。一直怀疑该电源220V输入端没有足够的防护,仅靠2个保险丝,而且该仪器的外壳和主板上的地线以及传感器上的地线是连在一起的接到实际的地线上去(不过传感器安装在室外的油罐下,而仪器是在室内)。所以一直怀疑是浪涌所致,我就在220V电压端加了压敏电阻以来抗浪涌,上周特地到上海去做了一下浪涌测试,可是奇怪的是,旧板(没加压敏电阻)也能通过2KV的浪涌测试,只不过加到4KV就爆了。又做了下电快速瞬变测试,也是一样。也算合格啊,真纳闷了。真不知是什么因素导致电源频频出事呢?

沙发
发表于 2007-1-16 15:57:00 | 只看该作者
電源在開關時會產生瞬間高壓。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-1-17 10:38:00 | 只看该作者

你的图不全,无发分析!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-1-17 10:41:00 | 只看该作者

看来,主要还是该开关电源本身的质量有问题,或者容量不够。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-1-17 11:06:00 | 只看该作者

你先把AC220的变压器的地线处理一下.

看图的话他的PE和GND是连在一起的,这样是不行的.

处理办法:把PE与GND断开后,中间串一个103或者104的瓷片电容,在看还有这样的现象.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.