ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2164|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求助雷神

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-9 16:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于测地阻问题。请问在用地阻仪测量接地电阻时,两个接地棒是和人工接地体水平还是垂直更准确。
沙发
发表于 2006-11-9 16:06:00 | 只看该作者

没明白你问什么意思。

我理解:对于一个水平的“——”型地网,测量的时候,电压、电流极引出线的方向应该垂直于这个“——”型地网。

不知道是不是你的意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:12:00 | 只看该作者
对是你说的意思,可是如果是水平和垂直混合地网,电压、电流极引出线的方向应该怎样
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-9 16:15:00 | 只看该作者

那要分“闭合”“非闭合”两种情况来说。

闭合的情况,是沿对角线方向测量。

非闭合的情况,是沿垂直于任意一边的方向测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:24:00 | 只看该作者
哦,谢谢,知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-10 14:19:00 | 只看该作者

请教雷神

1、冲击接地电阻与工频接地电阻有什么区别,用ZC型测试仪测出的电阻是工频电阻吧.而设计要求的是冲击电阻.怎样换算。

2、用摇表测出的电阻与数字测试仪测出的电阻不一样,是仪表有差异还是什么原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 21:42

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表