表随意就拿国标欺负人啊,国标是拿来学习的,不是拿来敷衍的,我个人认为,国标要读懂,而不是死背,最好是要能用自己的语言描述达到规范要求,要知道,和我打交道的多数是不懂防雷的门外汉啊,总是用些专业术语搞得人家一头雾水,人家那还有心情听你说啊?再说要是人家懂的话还找你??? 我就随便用我的语言说说: 1、考虑分流值,分流值为全部类电流I的50%(直击雷雷电流),此50%分配于各种外来导电物,作为电源防浪涌当然首先考虑电缆线咯,这样讲吧,要是供电方式是TN-C系统,那就是三相四线制,即平均每条线的电流值为I(直击雷雷电流)/4(三相四线)*50%,雷电流大小视当地地域环境的气象条件; 2、电源避雷器架空线多数选用10/350波形50KA的间隙避雷器(云南地区多数如此),当然也可以选用8/20波形的,8/20波形的和10/350波形避雷器雷电流通流量按100KA折算17.5KA(我不记得是谁和我讲过,这只是估算,也许有误,再次深感歉意); 3、二级和三级均选用限压避雷器通流量8/20波形60~80KA和20~40KA,根据地理环境不同选择,在这就不解释了; |