新建建筑物接地: 设计图纸要求不大于1欧。 验收根据设计,但其测试方法。有争议!例如4102表,按仪表要求连接线,电压极距建筑物大于20米,电压极与电流极10米,测得接地电阻2-3殴左右(电压极,电流极位置土壤良好的情况下),去掉线阻的话,我们采用仪表放在被测建筑物,能降0.6欧左右。想达到小于1欧,很困难。但施工队自检用的是手动摇表,电压极距建筑物20米,电流极距建筑物40米,测得1欧以下。 举例: 如一新建筑楼房长50米,宽15米,高21米 地网对角钱为52米为D。采用通信基站附录接地的测试方法要求,我采用2D地中距离,电流极为2×52=104米,电压极距地网的距离为(0.5-0.6)的电流极距地网距离,电压极为如果0.5的话为50米,如0.6的话为40米,其接地电阻为0.4欧,0.6欧。如果是5D的呢?电流极为250米的线,电压极为125米,实际证明电压极与电流极加大距离,必导致接地电阻的减小。问其测试方法的可行性,检测机构的权威性!如何应对!请各位前辈指教! 还有去检测一个军区部队: 火工品库,拆分泵房,检测中心、拆分工房等地爆器材的建筑。设计独立避雷针为10欧,单独接地。内部设备为不大于1欧。 开始,我们以为是按规范来,没有按设计考虑。采用仪表的要求,电压极距建筑大于20米,电流极与电压极为10米,测得4欧,后来得知设计中有小于1欧的。就采用3-5倍的方法测得,接地为0。8欧。(火工品库、高压泵房、周转库都没有独立避雷针保护,采用金属彩板。是否符合规范要求。)请各位大虾指教一下,防雷接地电阻怎么测试,什么样方法测试相对科学!有依据!请各位防雷前辈指教,万分感谢!!!